qq_zz925925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
这种电磁阀给了24v为什么不动作?换了两台也是一样的问题。是对进气压力有要求吗?给了0.4kpa 0.6基本上都试过了。

 

发表于 2019-8-1 11:46:44

IMG_20190801_113953.jpg
IMG_20190801_113948.jpg
IMG_20190801_113935.jpg
IMG_20190801_113945.jpg

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 qq_zz925925 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
你不会用信号发生器给的信号吧?信号发生器是带不动这个的,即使更小功率1.8W的

 

发表于 2019-8-1 12:00:00

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
tiger2010 发表于 2019-08-01 12:00
你不会用信号发生器给的信号吧?信号发生器是带不动这个的,即使更小功率1.8W的
没有,接到气路里去的

 

发表于 2019-8-1 12:00:43

IMG_20190801_115906.jpg

点评

不会是气管接错口了吧,接错口时会发生断电时进气与出口相通,得电时进气与出口断开的现象  详情 回复 发表于 2019-8-1 12:13
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
qq_zz925925 发表于 2019-8-1 12:00
没有,接到气路里去的

不会是气管接错口了吧,接错口时会发生断电时进气与出口相通,得电时进气与出口断开的现象

 

发表于 2019-8-1 12:13:11

回复

使用道具 举报

qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
tiger2010 发表于 2019-08-01 12:13


不会是气管接错口了吧,接错口时会发生断电时进气与出口相通,得电时进气与出口断开的现象
没有接错。

 

发表于 2019-8-1 12:43:29

点评

进气真的只有0.4~0.6Kpa呀,确认单位没打错?还有你说的不动作,是得电了,这个电磁阀本身的出口没气出来,还是说整个单作用气动阀没有动作?  详情 回复 发表于 2019-8-1 12:47
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 

进气真的只有0.4~0.6Kpa呀,确认单位没打错?还有你说的不动作,是得电了,这个电磁阀本身的出口没气出来,还是说整个单作用气动阀没有动作?

 

发表于 2019-8-1 12:47:53

回复

使用道具 举报

qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
tiger2010 发表于 2019-08-01 12:47


进气真的只有0.4~0.6Kpa呀,确认单位没打错?还有你说的不动作,是得电了,这个电磁阀本身的出口没气出来,还是说整个单作用气动阀没有动作?
是得电电磁阀出口没气,用万用表能量到24v电压。现在怀疑是不是中控过来的电压有问题。准备下午用电压源试试看。

 

发表于 2019-8-1 12:51:05

点评

那极有可能是25VDC回路哪里虚接了,导致回路电流不够,虽然能量到24VDC  详情 回复 发表于 2019-8-1 12:53
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
qq_zz925925 发表于 2019-8-1 12:51
是得电电磁阀出口没气,用万用表能量到24v电压。现在怀疑是不是中控过来的电压有问题。准备下午用电压源试 ...

那极有可能是25VDC回路哪里虚接了,导致回路电流不够,虽然能量到24VDC

 

发表于 2019-8-1 12:53:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
tiger2010 发表于 2019-08-01 12:53


那极有可能是25VDC回路哪里虚接了,导致回路电流不够,虽然能量到24VDC
这个有什么办法能检查出,在哪个位置虚接了吗?

 

发表于 2019-8-1 13:07:16

点评

确定线号正确情况下,把整个24VDC回路所有接头都用尖嘴钳检查一下呗。除去电磁阀内两个端子,至控制室IO卡件不会超过10个端子吧  详情 回复 发表于 2019-8-1 13:13
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
qq_zz925925 发表于 2019-8-1 13:07
这个有什么办法能检查出,在哪个位置虚接了吗?

确定线号正确情况下,把整个24VDC回路所有接头都用尖嘴钳检查一下呗。除去电磁阀内两个端子,至控制室IO卡件不会超过10个端子吧

 

发表于 2019-8-1 13:13:07

回复

使用道具 举报

qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
tiger2010 发表于 2019-08-01 13:13


确定线号正确情况下,把整个24VDC回路所有接头都用尖嘴钳检查一下呗。除去电磁阀内两个端子,至控制室IO卡件不会超过10个端子吧
好的,谢谢

 

发表于 2019-8-1 13:15:51

回复

使用道具 举报

qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
tiger2010 发表于 2019-08-01 13:13


确定线号正确情况下,把整个24VDC回路所有接头都用尖嘴钳检查一下呗。除去电磁阀内两个端子,至控制室IO卡件不会超过10个端子吧
检查完了,中控保险烧的了。

 

发表于 2019-8-1 16:23:35

点评

肯定是没有复测吧,怎么量到24VDC,接上会没有动作呢,估计接的过程中烧的保险,然后又没有再复测电压  详情 回复 发表于 2019-8-1 18:08
回复

使用道具 举报

200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置 
这个asco单向导通的里面会堵

 

发表于 2019-8-1 17:03:15

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
qq_zz925925 发表于 2019-8-1 16:23
检查完了,中控保险烧的了。

肯定是没有复测吧,怎么量到24VDC,接上会没有动作呢,估计接的过程中烧的保险,然后又没有再复测电压

 

发表于 2019-8-1 18:08:41

回复

使用道具 举报

直接用万用表量一下电压对不对不就知道了

 

发表于 2019-8-1 18:22:24

回复

使用道具 举报

qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
tiger2010 发表于 2019-08-01 18:08


肯定是没有复测吧,怎么量到24VDC,接上会没有动作呢,估计接的过程中烧的保险,然后又没有再复测电压
这个气路换了一套新的。旧的不是我拆的,估计他们拆的时候把电磁阀两根线短路了。现在有个疑惑就是保险断了,也能量到电压?之前从未遇到过这样的问题。

 

发表于 2019-8-1 21:54:07

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【石化企业工程师】
因为机柜间使用了带保险熔断指示的端子,当保险烧了,红色LED亮。即使保险烧了以后,电路是通过LED接通的,因为电压档相当于无穷大电阻,所以电压表显示有24VDC电压。

 

发表于 2019-8-2 10:26:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
虚惊一场!

 

发表于 2019-8-2 11:08:01

回复

使用道具 举报

冰雪凝霜 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
我有一个疑问,电磁阀动作怎么会和进气压力有关

 

发表于 2019-8-2 16:38:26

点评

?你是在问楼主?  详情 回复 发表于 2019-8-2 17:13
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
冰雪凝霜 发表于 2019-8-2 16:38
我有一个疑问,电磁阀动作怎么会和进气压力有关

?你是在问楼主?

 

发表于 2019-8-2 17:13:27

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算