近期一次检查,有检查人员发现我们管廊上电缆桥架底部是镂空的(大约300~400mm间距的横条格子),认为这样不对,应该用完整底板的桥架。为了避免尴尬,没有与之争执。既然有这样的桥架,为什么不能用呢?
想问一下朋友们,对于不同的电缆桥架有什么使用上的规定?

 

发表于 2019-7-29 10:57:46

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
桥架有槽式,托盘式和梯式,据我所知没有规范禁止管廊采用梯式桥架

 

发表于 2019-7-29 14:42:56

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
sdscj0122 + 6 同意你的观点
渝琴 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
动力电缆一般都采用梯式桥架,不需要全封闭。
电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

 

发表于 2019-7-29 14:48:30

评分

参与人数 2财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 6 热心助人
渝琴 + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

封闭与否主要与防火、防爆场所要求有关

 

发表于 2019-7-29 20:46:49

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
铠装电缆吗,应该可以啊,这样还有利于通风散热!

 

发表于 2019-7-30 11:38:10

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与
sdscj0122 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电气的动力和控制电缆一般采用T级电缆桥架,即楼主所说;仪表电缆桥架为了屏蔽效果更好一点,一般采用槽盒式。其实在某些界区,比如电缆沟内电气仪表电缆还是经常交叉和跨越,干扰是不可避免的,重点要做好接地。

 

发表于 2019-7-30 17:16:14

评分

参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
达里加 + 5 热心助人
渝琴 + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2019-7-30 17:16
电气的动力和控制电缆一般采用T级电缆桥架,即楼主所说;仪表电缆桥架为了屏蔽效果更好一点,一般采用槽盒 ...

是指桥架分段接地吗?

 

发表于 2019-7-31 08:15:06

回复

使用道具 举报

渝琴 发表于 2019-7-31 08:15
是指桥架分段接地吗?

干扰主要指控制电缆,是指控制电缆的接地

 

发表于 2019-8-2 12:52:45

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyz8438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【电气资深工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电气一般采用梯架式电缆桥架,强度大,并利于散热。只有在要求比较特殊的地方,如有防火要求,则会在梯架式桥架的基础上,在底部增加防火板。

 

发表于 2019-8-2 15:27:59

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人
渝琴 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 渝琴 于 2019-8-7 19:24 编辑
sdscj0122 发表于 2019-8-2 12:52
干扰主要指控制电缆,是指控制电缆的接地

控制电缆的接地是怎么做的?我对这个专业不懂,以前只听仪控工程师说仪表线缆的桥架要能够防静电,要静电接地,不知道对于控制电缆的接地是怎么做的,能不能给讲一下呢

 

发表于 2019-8-2 21:56:08

回复

使用道具 举报

渝琴 发表于 2019-8-2 21:56
控制电缆的接地是怎么做的?我对这个专业不懂,以前只听仪控工程师说仪表线缆的桥架要能够防静电,要静电 ...

控制电缆如果有铠装或者铜屏蔽,则在铠皮上焊接铜质软接地线,铜屏蔽采用线鼻子压接直接接地,如果前两者都没有,则采用备用芯接地,能较好的解决干扰问题。

 

发表于 2019-8-4 13:05:00

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 谢谢你专业耐心的解答

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xk3538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般电气桥架是镂空的,仪表桥架是全密封的。

 

发表于 2019-8-7 16:51:43

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
sdscj0122 + 4 积极参与
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我个人觉得不能用,用了,下雨不就泡水里了,反正我们公司只有顶盖,没有下盖

 

发表于 2019-9-4 21:15:40

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdscj0122 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wupeiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【电气领域从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你这个是梯形桥架,主要用在电气安装,利于散热,全封闭桥架一般用在仪表安装,为了防止干扰。

 

发表于 2019-10-12 13:27:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sd25VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我这边电气的全是梯式桥架,都是铠装电缆,仪表的全部是槽式桥架。

 

发表于 2019-11-22 14:23:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jtmwt isVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
动力电缆用梯级式桥架,入室内温度较高,桥架内电缆较多,便于散热。

 

发表于 2020-10-20 18:01:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

啊哈,这位海友,我来吐槽解释一下电缆桥架相关选型问题,以及2018版规范更新的地方,是目前现场电缆桥架设计选型的基本要求!
关于电缆桥架的设计选择,根据最新国标的电缆设计标准《GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准》,第6.2.7款:
1条 需屏蔽外部电气干扰时,应选用无孔金属托盘加实体盖板;(与原2007版要求比较,没变化)
2条 在易燃粉尘场所,宜选用梯架,每一层梯架应设置实体盖板;(原2007版要求,最上一层桥架应设置实体盖板)
3条 高温腐蚀性液体或油的溅落等需防护的场所,宜选用有孔托盘,每层桥架应设置实体盖板;(原2007版要求,最上一层桥架应设置实体盖板)
4条 需因地制宜组装时,可选用组装式托盘;(与2007版要求比较,没变化)
除了以上四条款规定的外,宜选用梯架!

 

发表于 2020-10-21 09:15:54

评分

参与人数 2财富 +50 魅力值 +5 收起 理由
sdscj0122 + 10 热心助人
渝琴 + 40 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
常规来说并不禁梯形桥架,而且从散热考虑反倒是有利的。如果有提出这方面的问题,是不是从防护角度考虑的。另外如果不是全封闭的,和其它管道的间距要求可能就更高一点。

 

发表于 2020-10-21 09:20:15

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lionkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
封闭与否主要与防火、防爆场所要求有关,看你什么行业,象我们做化工和消防的一般都要求封闭

 

发表于 2020-11-1 19:29:28

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qhwangyz 发表于 2020-10-21 09:15
啊哈,这位海友,我来吐槽解释一下电缆桥架相关选型问题,以及2018版规范更新的地方,是目前现场电缆桥架设 ...

回答的很到位,是高手

 

发表于 2020-11-4 10:21:28

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.508532 second(s), 154 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197