  通常来说,泵设备都是布置在地面,无论是室内布置还是露天布置。但是,标准规范里面并没有明确说明泵不能布置在楼面或者厂房屋顶。

      想问一下,泵设备到底能不能布置在厂房顶部,如果不行的话,原因是什么?



 

发表于 2019-7-22 13:37:14

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 佩奇饲养员 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的,只要满足承重强度和抗振要求,并便于拆装检修

 

发表于 2019-7-22 14:50:01

回复

使用道具 举报

bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的,很多尾气系统泵都在房顶

 

发表于 2019-7-22 15:38:28

回复

使用道具 举报

可以啊

 

发表于 2019-7-22 18:56:38

回复

使用道具 举报

kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
泵的汽蚀余量你怎么给留出来?

 

发表于 2019-7-23 07:50:05

回复

使用道具 举报

平凡_iM7UmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
机泵的汽蚀余量你怎么给,入口液位低于泵出口,需要形成自吸,否则机泵不上量

 

发表于 2019-7-23 11:00:02

回复

使用道具 举报

wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以,如果房顶板强度足够。

 

发表于 2019-7-23 12:03:03

回复

使用道具 举报

156026692 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主,你的什么泵,要放在房顶啊?

 

发表于 2019-7-24 15:41:21

回复

使用道具 举报

能不能布置在楼顶要结构专业说了算。

 

发表于 2019-7-24 16:03:17

回复

使用道具 举报

丰收farmerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以,根据泵设计参数,让土建结构设计人员设计校核

 

发表于 2019-7-25 16:32:41

回复

使用道具 举报

mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不是不能布置在楼面(屋顶),只是不建议。

 

发表于 2019-7-26 08:35:31

回复

使用道具 举报

kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
泵的作用就是将介质由低处输送到高处,所以一般情况肯定不会安装到楼顶,当然楼不高,汽蚀余量也够,非要装到楼顶也不是不行。

 

发表于 2019-7-31 09:05:41

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118686 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197