现场仪表信号除了通过接到控制柜IO模块然后在中控画面上显示,还有其他方式能够显示吗(和利时系统,与温度联锁的阀门,阀门具体的站号,卡件通道中控画面上都能看到,但是这个温度点看不到站号,通道号,这边师傅说这个温度点是通讯过来的,有没有大神讲解下,这个通讯是怎么回事,和利时K系列的)

 

发表于 2019-7-20 08:50:37

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 海川Wang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可能是AM中间量,一个点走通讯不可能

 

发表于 2019-7-20 08:53:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qy576100527 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
4-20变送上来转的

 

发表于 2019-7-20 08:54:20

回复

使用道具 举报

海川Wang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2019-7-20 08:53
可能是AM中间量,一个点走通讯不可能

不止这一个点,我看画面上有不少点都是这样的,能稍微讲下这个通讯是怎么实现的吗

 

发表于 2019-7-20 08:55:57

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你得从硬件找

 

发表于 2019-7-20 08:56:48

回复

使用道具 举报

海川Wang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

我不太懂,比如两线制仪表,现场的线过来接到哪里呢

 

发表于 2019-7-20 08:57:56

回复

使用道具 举报

海川Wang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

我就是想问问这个硬件方面是怎么连接的,我们这也没有图纸,就想问问各位有没有接触过这样的

 

发表于 2019-7-20 08:59:24

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
当然进模块,通讯进通讯模块,但也有地址,你画面里没有系统图?

 

发表于 2019-7-20 09:01:10

回复

使用道具 举报

Kant_LuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没玩过和利时系统。不过通讯点就是俗称的软点。可能是由现场打包设备PLC与DCS通讯传输的数据,一般有MODBUS和PROFIBUS-DP

 

发表于 2019-7-20 09:01:17

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般硬件组态在最后

 

发表于 2019-7-20 09:03:56

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
modbus模块就一万多,直接用DP可能性大

 

发表于 2019-7-20 09:05:48

回复

使用道具 举报

CLCBUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
和利时的系统没用过,不过如果是没有站点通讯过来的话,常见的有这几种:1、从SIS系统或其他PLC系统通讯过来的,2、现场大型设备上通过485或者PROFIBUS-DP通讯过来的。像这一类通讯是不进IO卡件的。

 

发表于 2019-7-20 09:16:45

评分

参与人数 1财富 +2 海川分 +10 收起 理由
love861204 + 2 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼上说的对

 

发表于 2019-7-20 11:33:12

回复

使用道具 举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
海川Wang 发表于 2019-7-20 08:57
我不太懂,比如两线制仪表,现场的线过来接到哪里呢

现场两线制的线一般先接到接线端子上·,再上安全栅,从安全栅接到相应的卡件上。

 

发表于 2019-7-20 15:41:04

回复

使用道具 举报

天华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
通讯过来的信号看组态也有地址的!

 

发表于 2019-7-24 09:35:18

回复

使用道具 举报

imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
和利时系统没用过,现已Honeywell、SCIYON、SUPCON系统为例,一般通讯过来的信号都是只读取地址对应的数值,而数值表示的意思描述(位号、单位等)固定的信息都是在监控画面上直接添加的,已节省通讯容量。

 

发表于 2019-7-24 10:11:55

回复

使用道具 举报

spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如2楼所说,大型设备一般有自己的PLC控制系统,设备内的仪表信号一般直接进PLC系统,再通过通讯(比如DP或者MODBUS,还有以太网等方式)将需要的状态量(温度压力等)送到DCS。一般需要大型设备厂家提供一个通讯地址表给DCS方确认,DCS方根据地址表读出信号再显示。

 

发表于 2019-7-24 10:53:00

回复

使用道具 举报

hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是DP通讯过去的,要看子站的图才能知道是哪个点

 

发表于 2019-7-27 08:08:27

回复

使用道具 举报

@^$$VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
它就是485通信过来的,485在和利时是有专用的I/O模块,你所有通讯过来的点都在485模块上的,还有你的温度压力也可以在系统AT里 面485模块上找到地址和通道。但是485模块只是接2根或者4根两芯线,模块上面不分通道。

 

发表于 2019-7-27 14:29:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

夜月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习。

 

发表于 2019-7-31 14:48:30

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112111 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197