[讨论] 关于《建规》中丙类车间中的甲类中间仓库

[复制链接]
24.8K |18
阅读字号:
狄叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
    《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中,第3.1.2条中·····;当符合下列条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:1、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
    第3.3.6条中厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:1、甲、乙类中间仓库应靠墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需求量;
    我摘抄出来规范的这些内容,我有一些疑惑。现在提出来,供大家讨论。1、有一座丙类仓库,想在其中建一个中间仓库,这个中间仓库是甲类的,而且也满足一昼夜的量,但是我这中间仓库远远超过5%,甚至都超过10%,这个车间是连续生产,也就是基本天天会有一昼夜的量存在,当然存储量也远远超过25m3的上线要求。不改变这个丙类生产车间火灾危险性,这样建这个中间仓库可以吗?会不会把丙类生产车间的火灾类别提升为甲类?
    2、丙类生产车间要中的甲类中间仓库要不要遵守这个5%的规定呢?如果不遵守,有依据吗?
    3、这个甲类中间仓库中的物料量有没有现在,一昼夜的量,50kg也可以是一昼夜的量,5t也可以是一昼夜的量。这个该如何拿捏?
    以上问题还请各位大神提出自己见解。帮我答疑解惑。


 

发表于 2019-7-15 14:47:51

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 狄叔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

狄叔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
难道大家现在已经不上论坛了?没有大神看到我发的帖子。

 

发表于 2019-7-16 08:03:53

回复

使用道具 举报

zlnbabyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【化工设计-化工工艺工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1. 只要超过5%就要按照危险性高的来定厂房或仓库火灾类别
2. 中间仓库说的是在工艺装置里面,在仓库里面的不叫中间仓库,就叫仓库
3. 一昼夜的量是对装置区里面中间仓库存储量的要求,对于定火灾类别没有影响

 

发表于 2019-7-16 08:42:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

武汉过控VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1.车间和仓库楼主可能还没有分清楚;它们是不一样的;
2.肯定是必须遵守规范条文的,这个规范是GB,不是GB/T;
3.甲类物质一昼夜用5t是个什么概念,我理解的应该是做石化或者大型化工项目了,应该遵从石化规。

 

发表于 2019-7-16 08:46:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
1、我没看明白,你一会丙类仓库,一会丙类车间,,如果是仓库肯定不行,仓库按严重的来。如果是车间看条文说明的解释,有量的要求的。
2、肯定执行的,
3、这个量是根据你生产工艺或用量决定的。但也要满足条文解释,有量的要求

 

发表于 2019-7-16 13:12:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

狄叔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
武汉过控 发表于 2019-7-16 08:46
1.车间和仓库楼主可能还没有分清楚;它们是不一样的;
2.肯定是必须遵守规范条文的,这个规范是GB,不是GB/ ...

我说的是车间里边的中间仓库。

 

发表于 2019-7-17 08:03:17

回复

使用道具 举报

狄叔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2019-7-16 13:12
1、我没看明白,你一会丙类仓库,一会丙类车间,,如果是仓库肯定不行,仓库按严重的来。如果是车间看条文 ...

没有看明白没事,您看看《建规》中这两条,然后再看看我的问题。

 

发表于 2019-7-17 08:04:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

老矿工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
使用这么多的甲类物质怎么会是丙类厂房呢?

 

发表于 2019-7-17 10:19:45

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

狄叔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
老矿工 发表于 2019-7-17 10:19
使用这么多的甲类物质怎么会是丙类厂房呢?

《建规》中并没有限制具体甲类物料的量啊,只说是严格控制一昼夜的量。

 

发表于 2019-7-17 15:02:44

回复

使用道具 举报

minstrelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1.你说的这些条件不会影响中间仓库的存在。中间仓库不会改变厂房的火灾危险性。甲类中间仓库储存量不超过一昼夜,面积不超过规范要求即可。

 

发表于 2019-12-23 19:48:02

回复

使用道具 举报

minstrelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2.你说的这个5%是用来判定厂房的条件。具体参照建规3.1.2。    3.这个目前没有看到依据,50公斤一般可以。但是5吨肯定不行啊,甲类物品一般都是易燃易爆,5吨岂不是炸弹???

 

发表于 2019-12-23 19:51:31

回复

使用道具 举报

就这吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
请问楼主,这个中间仓库做成了吗

 

发表于 2022-3-23 15:35:15

回复

使用道具 举报

库勒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
就这吧 发表于 2022-3-23 15:35
请问楼主,这个中间仓库做成了吗

同问,丙类车间放甲类仓库应该怎么设?多层丙类车间,甲仓放在一楼可以吗?还是车间也必须是单层的?甲类仓库只说是满足一昼夜的量,面积怎么定呢?那个5%定的是生产部位,甲仓不属于生产部位吧?

 

发表于 2023-6-28 14:51:55

回复

使用道具 举报

无奈的等待_mpd4EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
狄叔 发表于 2019-7-17 15:02
《建规》中并没有限制具体甲类物料的量啊,只说是严格控制一昼夜的量。

按5%,超了就不行

 

发表于 2023-6-29 18:00:53

回复

使用道具 举报

厂房和仓库先分清,适用条文不同

 

发表于 2023-6-30 08:15:13

回复

使用道具 举报

ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
   车间有5%的概念,仓库没有。你看3.1.4,说的很清楚,仓库中以危险性最大的物品确定火灾危险性。

 

发表于 2023-6-30 14:01:31

点评

对的,5%是对车间而言的。  发表于 2023-7-4 09:12
回复

使用道具 举报

ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
   车间有5%的概念,仓库没有。你看3.1.4,说的很清楚,仓库中以危险性最大的物品确定火灾危险性。

 

发表于 2023-6-30 14:04:27

回复

使用道具 举报

張偉德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP柬埔寨
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
请问实验室里设置中间仓库,按照厂房来定吗?

 

发表于 2023-7-6 09:10:24

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339994 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197