[求助] 电缆配管的镀锌厚度,有没有规范要求?

[复制链接]
3.2K |1
阅读字号:
ooxtooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x


电缆槽盒的镀锌层是有要求的,好像是65um以上,

不过配管有镀锌层的厚度要求吗?没听说过

有谁知道的告知一下,谢谢

 

发表于 2019-7-8 15:50:30

【提示:直接搜索2738127可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ooxtoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

镀锌管不讲镀层厚度(以每平方米镀多少锌计)。而是在母材单位长度的重量标准乘上一个系数作为镀锌管的重量标准。(镀锌管的镀层以每平方米度n克锌计)

详见 GBT 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管。
GBT 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管.pdf ( 下载次数: 1,容量1.35 MB,共需【30  财富值  +  财富 -10 财富值】)

 