看到一句话“电力系统中接地的一点一般是中性点,也可能是相线上某一点。”
将相线接地,不会导致电流直接进入大地吗?!
请指教。

 

发表于 2019-6-12 10:38:34

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
68589544 + 5 有才
sdscj0122 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这事没见过。

 

发表于 2019-6-12 11:30:36

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
sdscj0122 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人理解这应该是经过负载后的某一点,此点作为中性点和接地点,相线不能直接接地的,这是常识性的问题。
...

 

发表于 2019-6-12 11:48:14

点评

是的哦。  详情 回复 发表于 2019-6-12 15:02

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
深蓝蔚蓝 + 1 同意你的观点
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
供电线路检修作业时要求相线接地

 

发表于 2019-6-12 12:07:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jlszhoujidai 发表于 2019-6-12 11:48
个人理解这应该是经过负载后的某一点,此点作为中性点和接地点,相线不能直接接地的,这是常识性的问题。
...

是的哦。

 

发表于 2019-6-12 15:02:31

回复

使用道具 举报

chenyuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
相线接地,中性点就不能接地了。

 

发表于 2019-6-12 17:02:24

点评

相线接地? 那电流不是流进大地了嘛。  详情 回复 发表于 2019-6-12 19:27

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
chenyuyan 发表于 2019-6-12 17:02
相线接地,中性点就不能接地了。

相线接地?
那电流不是流进大地了嘛。

 

发表于 2019-6-12 19:27:29

点评

虽然没有见过相线接地,但如果只是某一相接地,道理是和中性点接地一样的,只是和地建立一个基准0电位,不和其他相线形成回路前,没有电流(忽略线路间的容抗,中性点不能接地)。但危险性会加大,人体站在地上触电  详情 回复 发表于 2019-7-17 19:17

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
sdscj0122 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
中性点接地能理解,为何一相接地就不能理解啊?一样的道理

 

发表于 2019-6-18 13:29:55

点评

中性点是各相相互抵消了啊,单相和谁抵消了?  详情 回复 发表于 2019-6-18 13:46
回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
btlhrdb2008 发表于 2019-6-18 13:29
中性点接地能理解,为何一相接地就不能理解啊?一样的道理

中性点是各相相互抵消了啊,单相和谁抵消了?

 

发表于 2019-6-18 13:46:57

点评

一点接地是不会有电流的  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:02
回复

使用道具 举报

btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
juniger 发表于 2019-6-18 13:46
中性点是各相相互抵消了啊,单相和谁抵消了?

一点接地是不会有电流的

 

发表于 2019-6-19 10:02:39

点评

单相接地不会有电流? 单相的电压总比大地的电压高啊,咋不会有电流了?  详情 回复 发表于 2019-6-19 16:07
回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
btlhrdb2008 发表于 2019-6-19 10:02
一点接地是不会有电流的

单相接地不会有电流?
单相的电压总比大地的电压高啊,咋不会有电流了?

 

发表于 2019-6-19 16:07:52

回复

使用道具 举报

DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
常见的就中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点串电阻接地。电气检修时相线要连接地线进行接地处理。按楼主所说,相线接地,估计只能是中性点不接地系统才行,因为其他中性点直接或间接接地,相线与大地的相电压会升至线电压,这对线路的绝缘等级要求会升高

 

发表于 2019-6-20 09:16:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

是不是指三相PT 二次回路B相接地

 

发表于 2019-6-28 15:05:13

回复

使用道具 举报

jatai666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
相线是不能接地,都是中性点接地。

 

发表于 2019-6-29 20:31:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger 发表于 2019-6-12 19:27
相线接地?
那电流不是流进大地了嘛。

虽然没有见过相线接地,但如果只是某一相接地,道理是和中性点接地一样的,只是和地建立一个基准0电位,不和其他相线形成回路前,没有电流(忽略线路间的容抗,中性点不能接地)。但危险性会加大,人体站在地上触电(非接地相),通过人体的是线电压而非我们日常接触的相电压,相当于电压提高了1.73倍,电缆承压也变大,绝缘耐压要求提高。

 

发表于 2019-7-17 19:17:09

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
相线应该不可以直接接地吧

 

发表于 2019-7-23 19:17:15

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
中性点不接地系统,可以单相接地,在以前的偏远山区,有时候回敷设两相高压线,同时大地作为第三相高压线,这样可以省钱

 

发表于 2019-7-30 16:54:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyz8438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【电气资深工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
以前有VV接线的电压互感器,其二次侧没有中性点,只能采取相线接地(一般为B相接地)。只是现在这种PT用的很少了。

 

发表于 2019-8-2 15:10:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wbx0731VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没有碰到过

 

发表于 2019-8-8 16:13:24

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
sdscj0122 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hi2001wzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
会流入大地的。电力系统有入地短路电流啊

 

发表于 2023-10-26 14:41:59

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.471817 second(s), 143 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197