[讨论] 复合板与复合板的角焊缝连接结构如何选择?

[复制链接]
8.2K |69
阅读字号:
1
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--涨姿势了,话说还没做过复合板的大型储罐。 对于大角焊缝,不开坡口肯定是不对的,业主第一次提出来的疑问是对的。 第二次业主提的疑问,要把耐蚀层剥离,这个我觉得就有待商榷了。 首先,这个大型储罐,剥离-清除- ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-24 17:20:45

点评

基本同意这个意见!坡口开不开视情况以及要求来定;或者边缘板用不锈钢材料,或者第一圈板用不锈钢材料!这个大角缝这样设计的话,焊接问题确实不太好处理!  发表于 2020-3-3 09:29
可以不开坡口。50341上碳钢储罐,厚度不到13mm的没开坡口。图集上也是这样的。  详情 回复 发表于 2019-4-25 08:59
这么薄的复合板,要剥离这么大的面积,的确是难度很大,还真不如直接用不锈钢的了。  详情 回复 发表于 2019-4-25 08:43

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
kareale88 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--斩妖除魔 发表于 2019-4-25 08:59 可以不开坡口。50341上碳钢储罐,厚度不到13mm的没开坡口。图集上也是这样的。 嗯,GB标准包括API都是以13mm为界。 我们做的时候,都是12mm为界(因为国内板厚规格都是偶数),所以 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-25 11:31:19

点评

所以,我觉得复合板底板T形角焊缝不一定要开坡口。  详情 回复 发表于 2019-4-25 14:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056209 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197