[讨论] 酸罐区的围堰到建筑物的间距按照防火堤的10米来考虑吗?

[复制链接]
4.7K |10
阅读字号:
lilyahkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位老师,讨论一个老话题:

硫酸、盐酸、硝酸储罐区。

布置情况:硫酸、盐酸在左,硝酸在右,两排储罐。左侧有一丙类车间。如图。现场已经建好。

左侧的防火堤,如果按照防火堤来考虑,到建筑物不足10米,不满足要求。
能不能按照图中所示,左侧按照围堰考虑,无要求。
右侧的硝酸到左侧隔堤不满足罐高的一半(2.5米),所以硝酸和硫酸看做是一个罐区,用硫酸左侧的防火堤。
用上面的解决方案是否合理,各位老师说说看法。



 

发表于 2019-4-18 22:07:29

微信图片_20190418220915.webp

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lilyahk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
备注,图是示意图,硝酸储罐到南北两侧的防火堤间距均满足要求。这不是重点,重点是防火堤和围堰到建筑物间距的问题

 

发表于 2019-4-18 22:09:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wjf3708VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
硫酸、盐酸、硝酸是可燃液体吗?你这几个罐的容积好像也不大。可参考GB50160-2018

 

发表于 2019-4-19 08:22:00

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdwfsgyykai + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
《建规》第4.2.1条注2是说明甲、乙、丙类液体储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑物的防火间距不应小于10米。目的是防止可燃液体发生泄漏引发池火灾后对建构筑物有影响。盐酸的火灾危险性为戊类,盐酸与硫酸之间为防火堤,我觉得这样设计是可以的。

 

发表于 2019-4-19 08:25:38

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
sdwfsgyykai + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wjf3708 发表于 2019-4-19 08:22
硫酸、盐酸、硝酸是可燃液体吗?你这几个罐的容积好像也不大。可参考GB50160-2018

只有硝酸是乙类液体,容积不大。石化规有酸类储罐的设计要求么?求明示。

 

发表于 2019-4-19 09:05:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lilyahk 发表于 2019-4-19 09:05
只有硝酸是乙类液体,容积不大。石化规有酸类储罐的设计要求么?求明示。

我也认为这样设计是没问题的,现场也已经这样建设了,现在补规划,可规划设计单位非要说全部按照防火堤考虑,说依据是执行储罐区防火堤设计规范,但我看了储罐区防火堤设计规范明明是适用于需要设置防火堤的储罐区。

 

发表于 2019-4-19 09:05:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

北极星_ZERHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
4楼说的对,硫酸(应该是发烟硫酸吧)、硝酸属于乙类,要求设防火堤,可以作为一个整体来检查间距,盐酸戊类,

 

发表于 2019-4-19 16:14:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

北极星_ZERHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
还有就是盐酸设防火堤当然更好,更安全,现场距离不够的情况下,距离检查没必要按照建规表4.2.1要求来。

 

发表于 2019-4-19 16:27:05

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdwfsgyykai + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
北极星_ZERH 发表于 2019-4-19 16:27
还有就是盐酸设防火堤当然更好,更安全,现场距离不够的情况下,距离检查没必要按照建规表4.2.1要求来。

英雄所见略同。

 

发表于 2019-4-19 16:53:54

回复

使用道具 举报

玻璃钢产品_GPQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
跟各位大神学习下,正想往环保市场涉足。

 

发表于 2019-4-19 18:00:20

回复

使用道具 举报

peck_pengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
盐酸算4.2.1里的其它建筑吗?如果算就呵呵了!

 

发表于 2019-4-27 18:43:54

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292406 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197