QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
企业广告

[讨论] 装置停电的时候

[复制链接]
2.7K |11
阅读字号:
环戊酮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
装置停电的时候,仪表的电信号是不是也断了,切断阀和气动调节阀是不是会变成事故安全状态呢?谢谢各位师傅指教

 

发表于 2019-3-22 09:07:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
明天要更好 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 环戊酮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

做好各种预案!

 

发表于 2019-3-22 09:32:06

回复

使用道具 举报

奋进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看供电系统,是否有UPS或其它备用电源。如果没有,如你所说的。

 

发表于 2019-3-22 10:33:20

回复

使用道具 举报

leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有个名词叫三断保护

 

发表于 2019-3-22 12:00:19

回复

使用道具 举报

liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般仪表会有UPS后备电源支持一段时间,但是长时间停电也是不行的。除了电的原因,仪表空气的压力降低也会出现你说的情况。

 

发表于 2019-3-22 12:50:27

回复

使用道具 举报

乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你们木有ups嘛

 

发表于 2019-3-22 13:38:12

回复

使用道具 举报

fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看是否有UPS或其它备用电源。如果没有,如你所说的。

 

发表于 2019-3-22 13:58:17

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要看装置设计时的安保策略。
如果仪表风同时断气,气动装置会回到安全状态;
如果仪表没有不间断电源UPS,所有仪表都会停止工作;
在仪表风不停,仪表有不间断电源的情况下,所有仪表可以坚持工作一段时间(一般几十分钟)。

 

发表于 2019-3-22 16:07:23

回复

使用道具 举报

alibaba1234VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
安全仪表系统必须双路UPS供电。

 

发表于 2019-3-22 19:46:13

回复

使用道具 举报

每个装置都有这样那样的晃电或者断电事故,但是作为安全控制系统,ups是系统必备的,大多都是冗余,并且要有定期放电切换等措施。

 

发表于 2019-3-22 21:55:27

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我所在的公司曾多次发生全厂断电事故,晚上现场机泵照明全没电只有仪表有UPS电源撑着,仪表气有储气罐可以支撑十几个小时。DCs操作站监视站控制站等都能撑十几个小时,但220v电磁阀没有ups供电

 

发表于 2019-3-25 18:02:34

回复

使用道具 举报

环戊酮楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
多谢各位的帮助

 

发表于 2019-3-26 08:56:14

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017