液氨球罐上一般有两个安全阀,这两个安全阀需要一用一备吗?
另外如果两个都处于用的状态,安全阀整定压力要不要有梯度,比如一个1.92MPa,一个2.2MPa。
如果两个安全阀都处于用的状态并且整定压力相同的话,起跳时理论上两个会同时起跳,此时瞬间泄放量会很大,后面如果用水洗塔处理的话,与一个安全阀起跳相比,塔径及喷淋水的量会增大很多。

 

发表于 2019-3-12 16:21:30

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 零下j 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按照GB/T150.1-2011<压力容器>B.3.2.2条规定:当容器上安装多个泄放装置时,其中一个泄放装置的动作压力应不大于设计压力,其他泄
放装置的动作压力可提高至设计压力的 1.05倍,且该泄放装置应能防止容器的超压不大于设计压力的 16%或 30kPa中的较大值。

 

发表于 2019-3-12 17:03:21

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不见不散PPKKVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一用一备啊

 

发表于 2019-3-12 21:00:17

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dangyukun00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般是一用一备的 根据石化规5.5.2规定  定压可以适当提高   

 

发表于 2019-3-13 10:08:40

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

垨戶①輩ふ_DZGRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习学习

 

发表于 2019-3-13 14:02:32

回复

使用道具 举报

零下j楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  【化工工艺人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

可是我们院以及SEI做的设计,两个安全阀都处于用的状态。并且整定压力都相同。

 

发表于 2019-3-21 19:56:58

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

零下j楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  【化工工艺人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
dangyukun00 发表于 2019-3-13 10:08
一般是一用一备的 根据石化规5.5.2规定  定压可以适当提高

可是我们院以及SEI做的设计,两个安全阀都处于用的状态。并且整定压力都相同。

 

发表于 2019-3-21 19:57:23

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gedddddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
关注下这个话题,其实一个安全阀也能满足泄放量,但是为什么设置两个,安全阀定压怎么设置好像都没有规范明说。你说的这个泄放气处理也是个事。。

 

发表于 2019-3-24 22:01:22

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

零下j楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  【化工工艺人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
geddddd 发表于 2019-3-24 22:01
关注下这个话题,其实一个安全阀也能满足泄放量,但是为什么设置两个,安全阀定压怎么设置好像都没有规范明 ...

中石化发了一个技术管理暂行规定《中国石油化工集团公司液化烃球罐区安全技术管理暂行规定 》里面要求:球罐应至少设2个安全阀和1个紧急放空线(安全阀副线),每个都能满足事故状态下安全泄放量的要求;安全阀前后均应设手动全通径切断阀,切断阀口径不应小于安全阀出、入口口径,正常保持全开状态,并加设铅封或锁定;气体紧急放空管管径不应小于安全阀的入口直径。  我认为还是要设两个安全阀,并且全都处于用的状态,毕竟罐区很危险,万一一个安全阀失效,还有另一个可以做保护。如果厂区有氨火炬,那么安全阀整定压力相同也无所谓,如果没有氨火炬要靠水洗塔吸收的话,最好将两个安全阀的整定压力设置梯级。

 

发表于 2019-4-4 14:04:53

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
geddddd + 5 热心助人
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2个都得启用

 

发表于 2019-5-21 08:49:26

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285120 second(s), 116 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197