[复制链接]
7.2K |28
阅读字号:
snake1989nianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们现场储罐用的是伺服液位计,储罐介质是白油、芳烃类,常温、常压。操作室用的是浙江中控的DCS系统,目前好多储罐的液位显示经常会跳到满量程,持续时间几秒到几十秒之间,然后又恢复正常(现场储罐实际液位都是正常的),这种现象在储罐收、付油还是不收付油的时候都会发生,出现这种情况的时间间隔也是不定期,有时几分钟一次,有时几小时,也有几天、十几天的,有哪位大神给分析分析什么原因啊?伺服表也换过,电缆线也重新接过

 

发表于 2018-12-19 20:18:16

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lflsedin + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 snake1989nian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这号事呀,分析原因,也是瞎猜,屁用的不顶。
破费些钱,整改电源,换净化电源供电,就中喽 。

 

发表于 2018-12-20 07:07:46

回复

使用道具 举报

天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
检查一下DCS机柜接地和电缆屏蔽层接地情况,测一下接地电阻,另外液位计电源不知道是220VAC,还是24VDC,也检查一下。

 

发表于 2018-12-20 07:40:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

实在不行 ,加隔离器试试

 

发表于 2018-12-20 08:07:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1 液位计电缆有没有和电气动力电缆放一个桥架?   2 液位计信号电缆屏蔽单端接地了没有? 3 液位计的供电是哪里提供的,电源质量如何?这些问题都要确认下

 

发表于 2018-12-20 10:13:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
伺服液位计是哪家的?有图片吗?

 

发表于 2018-12-20 11:52:34

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是否有隔离栅?按你说的情况,应该是干扰造成的。伺服液位计主要是靠电感。不是很耐电磁和漏电的干扰。还是得多检查。实在不行只能到组态里做滤波。

 

发表于 2018-12-20 19:33:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

smithwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这种问题是DCS本身问题需要升级软件

 

发表于 2018-12-21 08:33:47

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 hfrs 于 2018-12-21 11:18 编辑

谁让你们用伺服了,花大钱还闹心了吧,拱顶罐或浮顶罐还是用钢带吧。

 

发表于 2018-12-21 11:17:43

回复

使用道具 举报

snake1989nian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-12-20 07:07
这号事呀,分析原因,也是瞎猜,屁用的不顶。
破费些钱,整改电源,换净化电源供电,就中喽 。

那关键是不是电源问题?换了没用,那真的是瞎花钱。。

 

发表于 2018-12-21 12:51:30

回复

使用道具 举报

snake1989nian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
天天向上_NCLK 发表于 2018-12-20 07:40
检查一下DCS机柜接地和电缆屏蔽层接地情况,测一下接地电阻,另外液位计电源不知道是220VAC,还是24VDC,也检 ...

那接地电阻应该是小于多少欧?

 

发表于 2018-12-21 12:52:29

回复

使用道具 举报

snake1989nian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ssln123 发表于 2018-12-20 10:13
1 液位计电缆有没有和电气动力电缆放一个桥架?   2 液位计信号电缆屏蔽单端接地了没有? 3 液位计的供电是 ...

供电电源应该是没有问题的,厂里都是一样的,接地的情况我得现场去查一查,我这有的电源和仪表线同一桥架,有的不是,但是这种现象都会发生

 

发表于 2018-12-21 12:56:46

回复

使用道具 举报

snake1989nian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
49205455 发表于 2018-12-20 19:33
是否有隔离栅?按你说的情况,应该是干扰造成的。伺服液位计主要是靠电感。不是很耐电磁和漏电的干扰。还是 ...

有隔离栅的,感谢回复,现场还是得排查各种原因

 

发表于 2018-12-21 12:58:00

回复

使用道具 举报

snake1989nian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
smithw 发表于 2018-12-21 08:33
这种问题是DCS本身问题需要升级软件

我这DCS是17年才完成的,应该不会需要升级

 

发表于 2018-12-21 12:59:22

回复

使用道具 举报

snake1989nian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
nmgsbl 发表于 2018-12-20 11:52
伺服液位计是哪家的?有图片吗?

伺服液位计都是荷兰的 854XTG

 

发表于 2018-12-21 13:01:19

回复

使用道具 举报

snake1989nian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2018-12-21 11:17
谁让你们用伺服了,花大钱还闹心了吧,拱顶罐或浮顶罐还是用钢带吧。

。。。这么回归吗

 

发表于 2018-12-21 13:02:04

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

不是回归,像你这样的工况就应该用钢带,有钱也不是这么花的。

 

发表于 2018-12-21 13:26:11

回复

使用道具 举报

你猜啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
考虑干扰的原因

 

发表于 2018-12-21 18:20:58

回复

使用道具 举报

虾米龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加隔离栅,应该是干扰造成的,检查一下DCS机柜接地和电缆屏蔽层接地情况。

 

发表于 2018-12-22 13:25:01

回复

使用道具 举报

snake1989nian 发表于 2018-12-21 12:51
那关键是不是电源问题?换了没用,那真的是瞎花钱。。

都用伺服液位计喽,钱都当擦屁股纸花了,咋还怕小电源,瞎花几张臭钱泥?
呵呵

老哥哥猜,
接地了,屏蔽了,加隔离栅了,加滤波器了啥,早被你们试过N回N遍了,,,对不?

“关键”之关键,是你们瞅不清干扰的路径,拿不出个对症的解招外,

老哥哥猜,
除了整改电源,你们怕会,无路可走的吧。






 

发表于 2018-12-22 14:00:22

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149815 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197