[求助] 一个阀门既接受SIS的控制,又接受DCS的顺控

  [复制链接]
27.4K |58
阅读字号:
baihongliang002VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 青涩年华 于 2018-12-4 12:43 编辑

[size=1.00em]一个阀门带双电磁阀,两个电磁阀在阀门侧是冗余连接。现在两个电磁阀都先进SIS系统,然后通过一根硬接线连到DCS系统,即DCS输出一个干接点DO到SIS然后也能同时控制这两个电磁阀。现在想实现该阀既要接受SIS的联锁控制,又要接受DCS的顺序控制,怎么做呢?
[size=1.00em]即平时接受DCS的顺序控制,当液位高高时接受SIS的联锁去关掉该阀门,不再接受DCS的控制,当液位正常后必须得SIS复位后再由DCS控制。

 

发表于 2018-12-4 12:08:43

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 baihongliang002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

不习惯的姜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
那就只在SIS上联锁控制,DCS只做信号显示及报警就可以了

 

发表于 2018-12-4 13:39:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不x i惯的姜 发表于 2018-12-4 13:39
那就只在SIS上联锁控制,DCS只做信号显示及报警就可以了

那样如果平时要开关阀门呢

 

发表于 2018-12-4 14:23:58

回复

使用道具 举报

聂剑豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表中级工程师】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
      这个问题我有些看不懂,楼主要求正常液位没有到达高高联锁时,电磁阀由DCS组态顺序控制,也就是说逻辑控制在DCS上做。一根硬接线你指望怎么将DCS的顺序控制传达到SIS系统?这就意味着控制程序还要在SIS上完成?而且最终控制指令还是要由SIS系统发出?然后液位联锁后也要切换到SIS系统控制。按理说SIS系统只做简单粗暴的联锁切断控制,不做相关触发逻辑程序。顺序控制程序应该在DCS上完成,这样的话至少阀门的开到位和关到位信号也要进DCS;顺序控制要考虑电磁阀故障的问题,当DCS控制电磁阀A动作,阀门应联锁关闭,如果阀门未联锁关闭,说明电磁阀A故障,则要继续联锁电磁阀B动作。因为你这2个电磁阀是冗余的,一用一备的意思。

 

发表于 2018-12-4 15:09:21

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
把SIS的输出继电器串联进DCS控制阀的回路里不就好了吗?

 

发表于 2018-12-4 16:57:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 fengxiaosa 于 2018-12-4 17:17 编辑

选择气开阀门。如果阀门为气闭,可以在控制气路上加装一只气动三通阀使控制信号反向。
DCS和SIS的电磁阀串联在阀门控制气路上,构成一个“与门”;
正常时SIS电磁阀常开,阀门受DCS电磁阀控制;
连锁时SIS电磁阀关闭,DCS电磁阀无论导通与否都不影响阀门状态。

在逻辑上DCS和SIS各做各的,只是最后的输出时经过一个“与”功能制约。
无标题.webp

 

发表于 2018-12-4 17:08:50

点评

非仪表专业,想问一下,这样做是不是意味着SIS联锁需要得电关停?如果发生全厂停电,此时联锁是否可以动作?  详情 回复 发表于 2018-12-9 20:55

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
王天泽 + 10 同意你的观点
chensf123 + 3 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
fengxiaosa 发表于 2018-12-4 17:08
选择气开阀门。如果阀门为气闭,可以在控制气路上加装一只气动三通阀使控制信号反向。
DCS和SIS的电磁阀串 ...

你的是一种方法。但是电磁阀并联连接后能不能在逻辑里实现控制呢?

 

发表于 2018-12-4 18:17:39

点评

如果换成气闭阀,气路会复杂不少。 用气开阀时: 两只并联电磁阀用一个信号控制(逻辑与放在SIS或DCS),安全性会大大降低,有一只电磁阀故障,两个系统功能就都会失效。 两只并联电磁阀分别信号控制,实际上是  详情 回复 发表于 2018-12-5 14:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
聂剑豪 发表于 2018-12-4 15:09
这个问题我有些看不懂,楼主要求正常液位没有到达高高联锁时,电磁阀由DCS组态顺序控制,也就是说逻 ...

阀门的开关反馈是连到DCS的。电磁阀是连到SIS的。DCS输出一个干接点信号到SIS的DI卡件用于顺控控制该阀门。

 

发表于 2018-12-4 18:21:03

回复

使用道具 举报

adoupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
接点串联

 

发表于 2018-12-5 08:04:24

回复

使用道具 举报

按照你的要求,从可以DCS的中输出中串接液位高高的条件,当液位高高时,DCS侧回路不管什么情况都断开。

 

发表于 2018-12-5 08:09:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还有没有其他更好的办法,在不改变现有硬件接线的情况下,可不可以通过软件逻辑来实现呢?

 

发表于 2018-12-5 11:28:18

回复

使用道具 举报

公孙鞅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 955559 于 2018-12-5 14:59 编辑

1.问题中描述的这个硬接线不符合保护独立的原则。DCS不应该输出DO到SIS!

2.应该将硬接线改为下面的方式:


   2.1阀门设计为FAIL CLOSE型。靠近执行机构的一个电磁阀接受SIS信号,平常带电通路;液位高高时失电,切断气源,并且放空,执行机构关闭阀门。


   2.2远离执行机构的一个电磁阀接受DCS信号,受DCS控制。
   见下图。
1734849054.webp



 

发表于 2018-12-5 13:33:36

点评

请问如果不硬线传输DO这个判定信号,SIS系统如何收到液位联锁信号? 难道还要把液位信号连入SIS?  详情 回复 发表于 2019-1-14 13:48

评分

参与人数 5财富 +20 收起 理由
一株行走的草 + 2 同意你的观点
stevenyjz + 5 同意你的观点
super9K + 2 赞同你的观点
chensf123 + 6 深入讨论
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
baihongliang002 发表于 2018-12-4 18:17
你的是一种方法。但是电磁阀并联连接后能不能在逻辑里实现控制呢?

如果换成气闭阀,气路会复杂不少。

用气开阀时:
两只并联电磁阀用一个信号控制(逻辑与放在SIS或DCS),安全性会**降低,有一只电磁阀故障,两个系统功能就都会失效。
两只并联电磁阀分别信号控制,实际上是开阀信号优先,越限连锁起不到作用。

在现场用硬件构成与门的好处是SIS和DCS之间无需通行或接线联系,各做各的就行。

 

发表于 2018-12-5 14:48:30

点评

对 我也是这么理解,双作用阀门联锁气路就很麻烦,单作用的话,就直接在阀门上配SIS电磁阀就好了……  详情 回复 发表于 2019-1-10 15:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

csc19901128cscVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
正在学习库区SIS系统

 

发表于 2018-12-5 15:36:15

回复

使用道具 举报

Ricky525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SIS里面程序组态实现

 

发表于 2018-12-5 16:47:55

回复

使用道具 举报

年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉你们那里是不是接错线了?我们这里是一个电磁阀进SIS一个进dcs ,SIS连锁了只要不复位,DCS是无法进行控制的,电磁阀冗余链接是安全栅有冗余接法吗?这种安全栅还是第一次听说。。。

 

发表于 2018-12-5 19:51:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

freeguestVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DCS上的一个顺控DO输出点到SIS上的DI点,在SIS上做相关联锁逻辑(红框中的逻辑),用一个OR功能链接联锁和DI,这样如果没有联锁的条件下,DCS上的DO可以随时控制切断阀,如果一旦达到联锁条件,那么输出就被联锁锁死。只有联锁条件满足后且复位后,DCS才能继续控制切断阀。这样应该可以满足你的需要。一般情况下还是由SIS控制比较好,没必要在DCS上控制,不太符合安全规范,但是按照上面的逻辑去做,也不存在安全隐患。

新人发帖,如有不周之处,还望海涵指教。

 

发表于 2018-12-5 21:38:10

联锁.webp

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
955559 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SIS系统的东西是属于万年不动的,除非遇到紧急情况。而你这样是平时也动作,按规定是不允许的,被查到了就麻烦。

 

发表于 2018-12-5 22:20:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
公孙鞅 发表于 2018-12-5 13:33
1.问题中描述的这个硬接线不符合保护独立的原则。DCS不应该输出DO到SIS!

2.应该将硬接线改为下面的方式 ...

现场电磁阀是冗余连接,即电磁阀并联连接。

 

发表于 2018-12-6 02:39:13

回复

使用道具 举报

baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
freeguest 发表于 2018-12-5 21:38
DCS上的一个顺控DO输出点到SIS上的DI点,在SIS上做相关联锁逻辑(红框中的逻辑),用一个OR功能链接联锁和D ...

应该是与门吧。

 

发表于 2018-12-6 02:43:30

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309156 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197