QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
广州振威

[讨论帖] 所有高压管线必须打压吗?只靠探伤能解决吗?冬天打水压有什么好办法

[复制链接]
15.2K |23
阅读字号:
一入阀门深似海VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先,弄清楚探伤与打压是两个概念。探伤是检测管道焊接位置区域的焊缝内部是否存在焊接缺陷和管道是否存在自身的缺陷,比如砂眼,裂纹等。而打压不仅仅是判断管道自身缺陷,砂眼,裂纹等造成的泄漏。最重要的一点就是,管道强度是否合适,如果所设计的强度不合适,容易导致管道爆裂。光探伤不能解决强度问题,打压还是有必要的。应该先探伤后打压,如果探伤过程发现一些严重缺陷,为安全起见水压就不要做了,先解决缺陷在做下一步。一般冬季在环境温度高于5℃时方可进行水压试验,在环境温度低于5℃的环境下不采取措施严禁水压试验。非要在冬天做水压测试管道,那说明有钱呗,就做好管道保温措施,防止水冰冻,对管道有爆裂影响,在测试结束后尽量排干水。

 

发表于 2018-11-9 03:54:48

点评

又有了深层的了解.谢谢!  详情 回复 发表于 2018-11-13 14:29

评分

参与人数 4财富 +32 魅力值 +2 收起 理由
莫名_ODPN + 2
绿莲花 + 10 + 2 鼓励新会员发言,同意你的观点
Jacob(经纬)82 + 10 忍不住要给10分,可以说解释的很专业了
网络隐形人 + 10 深入讨论

查看全部评分