[讨论] 火灾自动报警系统布线规范

[复制链接]
1.9K |5
|关注本帖
阅读字号:
lngwangyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在GB50116-2013火灾自动报警系统规范中关于综合布线“11. 1. 3 火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋地敷设”有不少人存在误解,认为室外布线只能埋地敷设。如果这样理解是正确的,那么报警设备是不是必须埋在地下才能满足规范要求呢?显然理解片面了。那么如何正确诠释这段话的意义?个人以为,化工项目室外布线主要设计为桥架,不具备设置桥架的条件,且敷设距离远电缆多的应埋地敷设;敷设距离近且电缆数量少的应穿管敷设,并且供电线路与传输线路分开敷设或各自穿管敷设。

规范GB50116-2013发布后已经有化工项目参照规范埋地敷设,但是对于验收规范依然执行GB50166-2007,验收规范内容跟不上设计规范。如果现行项目都采用埋地敷设方式,无疑造成设计和施工难度增加,同时增加投资,对今后项目运行保养制造不必要的困难。
个人拙见,抛砖引玉吧

 

发表于 2018-8-27 11:34:52

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lngwangy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

lngwangy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
建筑电气工程规范不适用于室外,不能被引用。

 

发表于 2018-8-27 11:40:08

GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范.pdf

10.12 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 财富 -5

需虚拟分: 30财富  [记录]  [获取]  [预览]  

.

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 资料文件共享

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

lngwangy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
讨论话题中原本附带着规范,不知道怎么掉了

 

发表于 2018-8-27 11:42:07

GB 50116-2013 火灾自动报警设计规范.pdf

11.96 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 财富 -5

需虚拟分: 30财富  [记录]  [获取]  [预览]  

.

GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范.pdf

698.85 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 财富 -5

需虚拟分: 30财富  [记录]  [获取]  [预览]  

.

回复

使用道具 举报

anchor512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
可是设计不认可怎么办

 

发表于 2021-3-17 07:44:55

回复

使用道具 举报

agen135VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我们正有此项目 设计让埋地 但是施工难度就增强不少了  主信号缆到底可以架空吗?求高手解答!

 

发表于 2023-5-29 12:34:30

回复

使用道具 举报

AgelxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机  
桥架是不能保证安全的,一旦出现事故桥架受损所有的监测报警系统就瘫痪了,无法做到预警功能,所以要埋地的!这个没有什么难度,土建提前做好管道井,预埋线缆管,后期哪怕有故障和增加都是可以穿线的!

 

发表于 2023-5-29 12:46:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.069345 second(s), 72 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197