横河DY040蜗街流量计现场表头有显示8立方/H,量程是0-30立方的,但没有信号输出,量的电流才有1.7ma,量电压有23.6VDC,是什么问题?

 

发表于 2018-8-21 17:04:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 雾中云/love 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个表应该是4线制,你量23V,多半是输出电流线接反了。或者浪涌,安全栅坏了导致开路。

 

发表于 2018-8-21 17:59:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

对祢微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 955559 于 2018-8-22 13:39 编辑

1、故障现象:

涡街流量计通电无显示、仪表无信号时输出

   可能出现的故障:

1)、仪表传感器供电不足;

2)、管道内流量太小或无流体流动;

处理方法:

1)、检查仪表传感器接线是否正常;

2)、找到阀门,并缓慢的打开即可;

2、故障现象

  涡街流量计管道内无流量时,但是传感器有信号输出;

  可能出现的故障:

  1)、涡街流量计的接地不良出现50Hz的频率干扰;

  2)、涡街流量计安装的管道震动过大;

   3)、仪表的传感器增益较大;

处理方法:

   1)、对仪表重新接地;

   2)、对管道进行三角加固,然后在涡街流量计上游的2D距离加固;

   3)、调整好传感器的增益,达到合适值;

3、故障现象

   仪表流量数值波动较大

可能出现的故障

1)、涡街流量计安装的管道震动过大;

2)、涡街流量计的灵敏度调的过高;

3)、电路板损坏;

4)、压力变动较大;

5)、漩涡发声体有附着物;

处理方法:

1)、对管道进行三角加固,然后在涡街流量计上游的2D距离加固;

2)、降低仪表的灵敏度;

3)、更换;

4)、检测压力,调整到正常值;

5)、清洗涡街流量计漩涡发声体;

4、故障现象

涡街流量计误差较大

可能出现的故障

1)、涡街流量计上下游直管段距离达不到要求;

2)、涡街流量计的仪表常数设置有误;

3)、漩涡发声体上游附着物;

处理方法

1)、更换安装地点,按说明书要求重新选择安装点安;

2)、重新标定涡街流量计的仪表常数;

3)、清洗涡街流量计漩涡发声体;

 

发表于 2018-8-22 13:35:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

是不是传输距离太远,电压不够?

 

发表于 2018-8-22 15:25:07

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jijianwei123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主,这个问题后来解决了吗?是什么原因啊

 

发表于 2019-12-10 21:14:33

回复

使用道具 举报

zhbst 发表于 2018-8-21 17:59
这个表应该是4线制,你量23V,多半是输出电流线接反了。或者浪涌,安全栅坏了导致开路。

横河电机的涡街流量计都是二线制,你从那里了解到是四线制?

 

发表于 2019-12-11 10:58:24

回复

使用道具 举报

很大可能是回路中有什么地方连接不好,导致阻抗太高。或仪表的回路有漏电的地方。

 

发表于 2019-12-11 11:01:33

回复

使用道具 举报

liunianyishiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
解决了没?解决的话说下故障原因啊

 

发表于 2019-12-14 16:46:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.258383 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197