[已解决] 关于轻烃储罐区安全间距的问题

[复制链接]
5K |11
阅读字号:
还少年、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
碰到一个项目  有两个49m3轻烃油储罐  气化后作为锅炉燃料使用 主要成分为正戊烷 火灾类别为甲类  使用石化规作为设计依据合不合适?若按石化规设计,卸车点和气化装置有没有间距要求?气化装置与厂区原有甲类建筑的间距要求是多少?气化装置与围墙的间距是按照甲类装置25米的要求进行布置吗?又没有接触过这种项目或者对石化规比较熟悉的帮忙解答一下  谢谢

 

发表于 2018-7-18 16:09:49

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
normalboy + 3 发起议题
cy3352 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 还少年、 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

还少年、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2018-7-18 16:11:23

回复

使用道具 举报

还少年、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
:Q

 

发表于 2018-7-18 16:24:54

回复

使用道具 举报

撕报告VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得石化规是适用的

 

发表于 2018-7-18 16:32:04

回复

使用道具 举报

还少年、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
撕报告 发表于 2018-7-18 16:32
我觉得石化规是适用的

石化规上要求工艺装置距离围墙25米  像气化器、分离罐(10m3,气液混合介质)这种需要算是甲类装置吗?

 

发表于 2018-7-18 16:53:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
normalboy + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

撕报告VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还少年、 发表于 2018-07-18 16:53
石化规上要求工艺装置距离围墙25米  像气化器、分离罐(10
正戊烷的话,应该是甲类装置

 

发表于 2018-7-18 16:56:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
normalboy + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

还少年、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
撕报告 发表于 2018-7-18 16:56
正戊烷的话,应该是甲类装置

卸车点这种属于汽车装卸站吗  这样布置甲类装置和装卸点距离也是25米  这种小罐区是不是很严苛  

 

发表于 2018-7-18 17:04:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
normalboy + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

还少年、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
求教

 

发表于 2018-7-18 17:21:32

回复

使用道具 举报

还少年、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
求教

 

发表于 2018-7-18 18:01:23

回复

使用道具 举报

cayaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你们这是什么工厂呀,没有平面图不好判断。C5罐容积这么小,是装置里的罐吧?气化器是放在装置里吧?在一个工艺装置里的话,可以按石化规表5.2.1计算间距。如果是分成独立工艺装置,就按表4.2.12计算间距。你们这么小的规模,按4.2.12计算不划算的。

 

发表于 2018-7-18 21:17:58

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
normalboy + 3 积极参与
cy3352 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

还少年、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
caya 发表于 2018-7-18 21:17
你们这是什么工厂呀,没有平面图不好判断。C5罐容积这么小,是装置里的罐吧?气化器是放在装置里吧?在一个 ...

是一个生产有色金属的  现在是需要上储罐区  做为锅炉燃料使用

 

发表于 2018-7-19 08:06:13

回复

使用道具 举报

还少年、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2018-7-24 09:39:50

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载6.428562 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197