本帖最后由 催化一粟 于 2018-7-14 17:41 编辑

现场有套设备原料供应商提供,就点控制。现场流量计原来现场积算仪显示正常,因生产需要要在DCS控制室进行流量检测,从现场流量的输出端子上载分出一路到DCS后,现场流量计一直显示最小值-1.2L/M不动了还没有报警显示正常,横河的流量计,求助,是不是分出两路后超出流量计输出端的负载能力了。

 

发表于 2018-6-13 19:10:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 仪表人_XQNG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

估计是流量计负载过大导致,建议使用一入二出信号分配器。

 

发表于 2018-6-13 21:11:42

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是说直接在4-20mA的输出端子上并上去一路线吗?信号线哪能这样搞的,要用一分二的信号分配器啊。

 

发表于 2018-6-14 08:44:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

十八皇子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
2楼正解,最稳定的就是一入两出的变送器模块,如果仪表支持modbus等通讯的话也可以通过通讯的方式进行。

 

发表于 2018-6-19 14:54:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dqsunceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
禁止访问  |  头衔:  TA未设置 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用个一进两出得安全栅

 

发表于 2018-6-21 09:39:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
      首选流量计通讯输出到DCS,流量计不支持通讯输出时再采用一入二出的隔离配电器或安全栅,但是时间长了会造成DCS与现场流量计累计流量显示值不一致。

 

发表于 2018-6-22 11:26:09

回复

使用道具 举报

xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
I/O接法要注意有源无源。
另外可以串联连接吗?

 

发表于 2018-6-25 08:38:09

回复

使用道具 举报

chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1.4-20mA

 

发表于 2018-6-25 09:53:19

回复

使用道具 举报

chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
4-20mA信号需串联,横河的输出端子要查下是有源还是无源,DCS处也要查一下,如不配的话,肯定没指示,

 

发表于 2018-6-25 09:56:54

回复

使用道具 举报

雁归来_QIEWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
流量积算仪一般可以加配一路4~20ma信号输出

 

发表于 2018-7-11 11:53:10

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.220026 second(s), 102 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197