[讨论] 水冷塔顶部回水管,偏流,以致一侧管道无水流出?

[复制链接]
5.5K |32
阅读字号:
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
发现好几个这样被章盖住的帖子,严重影响视觉和发帖内容的完整性,版主的“主题优质”章能不能靠边盖一下,或者其它改进措施?

 

发表于 2018-6-23 09:03:48

点评

直接点击优质主题的印章,便可以通过对话框暂时取消该印章  发表于 2018-6-23 10:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

CHANGBAISHI 发表于 2018-06-23 08:04
      看过视频后,建议,找一块越5mm的钢板,将出水的
那个章一点就没有了

 

发表于 2018-6-23 10:22:29

回复

使用道具 举报

hai_wq_china 发表于 2018-06-23 09:03
发现好几个这样被章盖住的帖子,严重影响视觉和发帖内容的完整性
那个章一点就没有了,不影响阅读的

 

发表于 2018-6-23 10:23:45

回复

使用道具 举报

hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
泡沫_ZPTK 发表于 2018-6-23 10:23
那个章一点就没有了,不影响阅读的

确实,谢谢了

 

发表于 2018-6-23 10:26:12

回复

使用道具 举报

shuishouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
以前遇到过这样一个相似的情况,配管的时候工人偷懒,没有把三通处的接管修出相贯线,直接拿个管子塞进去就焊上了,结果也是远端出水,近端不出水,查了好久,以为管子堵了,割开才发现。当时分析原因,可能是这样的配管把三通变成了类似喷射泵,三通的接管处可能形成了负压。

 

发表于 2018-6-25 08:34:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

问题分析:阻力不一样,导致回水全部从阻力小的地方走了,你检查下近端管道是否存在堵塞现象,几率很小,阻力原因吧,解决方法:楼上说的,中部加三通,然后在两边走管道或者你加阀门控制;

 

发表于 2018-6-26 23:00:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ztxfhl 发表于 2018-6-8 19:42
远端管加阀门调节即可解决。
冷却水管加保温是什么意思?

估计防烫吧,绝对不是防结露吧

 

发表于 2018-6-26 23:04:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shuishou 发表于 2018-6-25 08:34
以前遇到过这样一个相似的情况,配管的时候工人偷懒,没有把三通处的接管修出相贯线,直接拿个管子塞进去就 ...

很有可能这个原因,上次施工有个逗比直接将泵出口管道焊接在主管上,没有采用成型的三通,结果泵流量100m3/h,只有50m3/h,最后将管道保温全部拆掉,发现是逗比在主管开孔小

 

发表于 2018-6-26 23:08:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zghzljVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8100650】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
问题解决了没,楼主

 

发表于 2018-6-28 09:54:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

刘春来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我日,那个鬼设计的,杀个鸡就好了。

 

发表于 2018-6-29 20:35:34

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.317512 second(s), 103 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197