[讨论] 电磁流量计为什么过安全栅就没信号了。

[复制链接]
3.4K |20
13835527577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
电磁流量计为什么过安全栅就没信号了。直接接端子板才有信号。

 

发表于 2018-5-31 10:03:58

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
2线4线有没有接错?

 

发表于 2018-5-31 10:42:38

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你把接线端子还个位置就有信号了。

 

发表于 2018-5-31 14:01:15

回复

使用道具 举报

估计是按两线制接的线,改成安全栅不供电就好啦。

 

发表于 2018-5-31 14:06:14

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
安全栅用在很多2线制仪表上都不行,还见过一个林肯的24v电机接了一个安全栅,根本带不动。

 

发表于 2018-5-31 15:28:11

回复

使用道具 举报

只有一种可能,接错线了。按照安全栅接线图。

 

发表于 2018-5-31 15:39:03

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
安全栅上有供电和不供电的接法,你要查下说明书

 

发表于 2018-6-1 10:36:20

回复

使用道具 举报

shangyl3462 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
供电和不供电两种接法。接不对就没有信号。

 

发表于 2018-6-1 14:10:03

回复

使用道具 举报

刹那的瞬间VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
毫无疑问,安全栅接错线了

 

发表于 2018-6-1 14:52:31

回复

使用道具 举报

如果抛开安全栅的隔离与限流功能,那东西就是个回路中的小电阻,对回路的信号及电流不起什么阻碍和影响作用。我觉得也只能是接线问题,或卡件上的设置问题。

 

发表于 2018-6-1 15:43:29

回复

使用道具 举报

是本安的还是隔爆的,一般和安全栅设置有一定关系,有源和无源的信号也要注意

 

发表于 2018-6-1 21:06:42

回复

使用道具 举报

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
myface 发表于 2018-05-31 10:42
2线4线有没有接错?
4线,信号线反过还是没有。

 

发表于 2018-6-2 09:40:02

回复

使用道具 举报

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zhbst 发表于 2018-05-31 15:28
安全栅用在很多2线制仪表上都不行,还见过一个林肯的24v电机
4线的

 

发表于 2018-6-2 09:40:45

回复

使用道具 举报

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
石头_HOTO 发表于 2018-06-01 21:06
是本安的还是隔爆的,一般和安全栅设置有一定关系,有源和无源的
好,谢谢

 

发表于 2018-6-2 09:41:29

回复

使用道具 举报

yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
从现象看,电磁流量计是4线制,此时安全栅接有源输入端子(安全栅不供电)即可。

 

发表于 2018-6-2 15:41:10

回复

使用道具 举报

wyq_HTSRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
首先查看下线路,看是否有接错线,一般隔离栅上有接线图。确定线路没问题之后就要判断隔离栅的问题了,可以换一个隔离栅试试

 

发表于 2018-6-3 16:04:41

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
安全栅烧了。。。

 

发表于 2018-6-3 23:44:18

回复

使用道具 举报

hayoo112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
电流流量计有本安的?

 

发表于 2018-6-4 10:48:28

回复

使用道具 举报

shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
电磁流量计的防爆等级都是防爆的吧,加个安全栅有啥意义呢?

 

发表于 2018-6-9 10:04:45

回复

使用道具 举报

我来解释两句吧:
1、四线制电磁流量计,接安全栅的话,只要接两个信号线到安全栅上,供电需要单独供电的。
2、安全栅有配电和不配电之分,2、3线制仪表是需要由安全栅配电的,4线制直接电流源,一般安全栅在接线方式上即可区分,也有少量厂家在安全栅型号上就区分开来的。例如四线制带HART协议的安全栅,MTL的就是单独的型号。
3、关于防爆、隔爆, 四线制仪表,通常为隔爆的比较多,也有一些是本安防爆的,毕竟隔爆的只可用于1区、2区,而本安的可用于0区。四线制仪表的电源和信号是分开的,一般我们接信号源到安全栅,这仅要求我们的信号部分是有本安认证的,电源部分一般还是隔爆认证的。如果电源部分也是有本安认证的,这还要求给电源的24V电也是通过本安电源过来的。(个人理解)

电磁流量计接安全栅没有信号输出,应该是接线的原因,建议咨询安全栅厂家或者提供一下型号参数。

 

发表于 2018-7-9 13:39:39

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.091498 second(s), 131 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197