QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
华舜

[求助] LPG液化石油气测量用什么流量计?

[复制链接]
5.6K |10
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
LPG液化石油气测量用什么流量计?

介质压力10KPa 温度26.5左右 45-450Nm3/h 管径150mm
用孔板量程比不行,小流量测不了。

不知道各位同行有没有遇见这种情况的?
用涡轮流量计吗?还是还有别的


 

发表于 2018-4-23 15:54:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 鞍山新会员 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这要看你的流量精度要求了。
在线流的流量检测,普遍选用孔板,比如生产工艺中的流量调节控制
如果是装置的进出口流量计量可选用国产质量流量计。
如果是对外贸易计算及时选用外国品牌的质量流量计,最后也要进行地磅称重。

如果流量是按照标方来计量,最好选用质量流量计,不然流量计还要增加温压补偿的检测仪表,投资安装维护校准都是麻烦事。

 

发表于 2018-4-23 19:45:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

atkyb.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
路过学习一下。这个压力温度下,LPG应该是气体状态吧?标方换成工况是不是管径偏大了?

 

发表于 2018-4-24 08:31:07

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
atkyb.com 发表于 2018-4-24 08:31
路过学习一下。这个压力温度下,LPG应该是气体状态吧?标方换成工况是不是管径偏大了?

    “标方换成工况是不是管径偏大了?”,这个不会。
     因为标况与工况的换算时,压力是按照绝对压力算的,即按(当地大气压+介质表压力)/标准大气压计算压力影响的系数,介质表压力10KPa,计算得到的系数应接近于1;而温度影响的系数是按照开氏温度计算的,即(273.15+介质温度)/标况温度 , 介质温度26.5 , 计算得到的系数也应是接近于1的 。
     所以标况流量45-450Nm3/h转换成工况流量变化并不大。

 

发表于 2018-4-26 16:47:20

点评

你可以试一下气体超声波或者热式质量  详情 回复 发表于 2018-4-27 08:10
标况与工况的换算时,按标准大气压/(当地大气压+介质表压力)计算,这样系数差不多1,这点温度基本忽略。但是45-450m3/h的话,按150口径算的话,流速是0.7-7m/s,一般气体流量计平均测量下限流速在5m/s  详情 回复 发表于 2018-4-27 08:06
回复

使用道具 举报

atkyb.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 atkyb.com 于 2018-4-27 08:15 编辑
cqdfwy 发表于 2018-4-26 16:47
“标方换成工况是不是管径偏大了?”,这个不会。
     因为标况与工况的换算时,压力是按照绝对压 ...

标况与工况的换算时,按标准大气压/(当地大气压+介质表压力)计算,这样系数差不多1,这点温度基本忽略。但是45-450m3/h的话,按150口径算的话,流速是0.7-7m/s,涡轮涡街是不行了

 

发表于 2018-4-27 08:06:03

回复

使用道具 举报

atkyb.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
cqdfwy 发表于 2018-4-26 16:47
“标方换成工况是不是管径偏大了?”,这个不会。
     因为标况与工况的换算时,压力是按照绝对压 ...

你可以试一下气体超声波或者热式质量

 

发表于 2018-4-27 08:10:34

回复

使用道具 举报

wx_张孝海509509VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
给的条件不大对吧,你在确认一下,这个压力温度下你的液化石油气怎么可能还是液态呢?

 

发表于 2018-5-6 23:14:26

回复

使用道具 举报

这个压力下,应该是气态吧,试试看热式质量流量计,E+H的试试看

 

发表于 2018-5-18 15:28:39

回复

使用道具 举报

on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
单位都是Nm3/h了  肯定是气态了。液态的话直接标质量流量不就行了。还有这个温度压力,不会存在液态吧

 

发表于 2018-5-22 13:44:47

回复

使用道具 举报

shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
选温度压力一体化的气体超声波流量计1.0级或插入式气体质量流量计1.0级

 

发表于 2018-6-9 11:57:22

回复

使用道具 举报

flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据经验,这样的量程(45-450Nm3/h)一般都是转子流量计。

 

发表于 2018-6-9 16:30:46

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129544 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197