我公司配用氨水浓度5%-10%,以前的氨水储槽设计设计院采用15m内无构建物、装置标准,现在因现场施工条件限制,只能就近布置,想问下,氨水储槽的安全间距到底根据哪个标准?如实在无法满足安全间距,有没有什么相应措施?

 

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
青涩年华 + 6 发起议题

查看全部评分

名气评分

 楼主| 发表于 2018-4-13 09:01:37 | 显示全部楼层
常压,30立方

 

名气评分

发表于 2018-4-19 10:33:46 | 显示全部楼层
可以查询《石油化工防火设计规范》

 

名气评分

发表于 2018-4-19 10:35:13 | 显示全部楼层
才30立方,用不着15m那么大的间距。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2018-4-20 08:37:01 | 显示全部楼层
10%以下的氨水火灾危险性可以不按乙类划分,按丁戊类确定就可以了。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2018-4-20 09:52:38 | 显示全部楼层
10%的氨水按戊类,你没有说清楚是在罐区还是在车间,建规对戊类罐与建筑物没有要求

 