求助大神泡沫站的电动阀进DCS控制符合安全规范嘛!!!!

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

名气评分

处女座

发表于 2018-4-12 16:10:20 | 显示全部楼层
泡沫站应该是属于消防的范畴,不应该进DCS控制。

 

名气评分

 楼主| 发表于 2018-4-13 14:26:31 | 显示全部楼层
tiandiyixian 发表于 2018-4-12 16:10
泡沫站应该是属于消防的范畴,不应该进DCS控制。

是的,但是供应商给供的PLC有密码设置,给他们要他们又不给,所以想改了

 

名气评分

发表于 2018-4-15 11:05:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 jizhenlin 于 2018-4-15 11:10 编辑

不符合[url=]火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013[/url],我们最新设计的罐区,其中泡沫站系统切断阀门进独立的消防控制系统

 

名气评分

发表于 2018-4-15 22:02:18 | 显示全部楼层
早期设计是可以的,现在必须独立出来

 

名气评分

 楼主| 发表于 2018-4-17 13:22:46 | 显示全部楼层
石头_HOTO 发表于 2018-4-15 22:02
早期设计是可以的,现在必须独立出来

谢谢

 

名气评分

发表于 2018-5-9 10:11:06 | 显示全部楼层
泡沫站属于消防系统吧,这个不能进DCS的

 

名气评分

 楼主| 发表于 2018-5-9 17:11:51 | 显示全部楼层
jgc9992001 发表于 2018-5-9 10:11
泡沫站属于消防系统吧,这个不能进DCS的

是的

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

QQ客服:网站事务 点击这里给我发消息  广告宣传 点击这里给我发消息      

联系电话 0411-88254066 |  推广投放  188 40911640 |  展会合作  188 42804820 姜化宁 | 大讲堂  186 41873808 王瑞 

邮箱 service@hcbbs.com  (工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)

四百万海川人欢迎您的参与 化工技术交流人气社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2018-9-25 18:50 , Processed in 0.261646 second(s), 68 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知

海川技术研究院(山东)  15345331121 合作伙伴: 天化云  13821455241 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
 
快速回复 返回顶部 返回列表