QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
华舜

[求助] 有关控制室的抗爆问题

[复制链接]
7.8K |30
阅读字号:
ysyry123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
老装置加防爆墙吧。

 

发表于 2018-5-13 08:12:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是否抗爆,中国的规范有如何设计抗爆控制室的要求,但是是否需要抗爆没有明确的说法。
在国外,需要进行定量安全分析,例如QRA和FRA等。但是一般都是设计为抗爆,企业的要求。

 

发表于 2018-5-28 07:04:42

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人
68589544 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
很多老装置不符合这一要求,建议加防爆墙或者防爆门斗。

 

发表于 2018-5-28 13:08:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
HG/T 20508 2014  规范 的1.0.3 ,3.2.1.1,,3.4,4.0.2,   4.0.4,   4.0.7可以参看这几条规范

 

发表于 2018-5-29 08:17:48

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
匆匆的过客 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingsan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
十分感谢大家的释疑和解惑。对于新建的石油化工和一般化工企业,在设计时一般把控制室设计为抗爆控制室,但是对于比较老的装置,在当时的条件下,并未严格执行控制室设计规范的要求,也就是说,老装置的控制室在设计时就未按照控制室设计规范的要求去设计(只考虑了相关防火条款),所以,在项目建设、验收过程中,控制室并没有按照抗爆要求去做。现在要求严格了,对于这种情况各地是怎样要求的?

 

发表于 2018-5-29 08:38:49

点评

控制室设计规范、抗爆控制室设计规范都是针对的新建、改建的控制室。  详情 回复 发表于 2018-5-30 08:05

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 引导讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

egogooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是的。其实我们现在想搞集中控制室,拟在原来的一个面朝装置的(安全距离>30m)的办公类建筑物内设置,貌似是不能了。
领导很火啊。哈哈

 

发表于 2018-5-29 09:34:37

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们2007年以后的新装置全部按照防爆标准来的
但是以前的改造无非就是把原来朝向装置的窗户进行封堵一下而已

 

发表于 2018-5-29 09:51:51

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jingsan 发表于 2018-5-29 08:38
十分感谢大家的释疑和解惑。对于新建的石油化工和一般化工企业,在设计时一般把控制室设计为抗爆控制室,但 ...

控制室设计规范、抗爆控制室设计规范都是针对的新建、改建的控制室。

 

发表于 2018-5-30 08:05:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176968 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197