1. 先说一下仪表去关开关阀的信号,比如压力变送器检测到压力高,送一个1去开电磁阀,只要这个压力一直处于高的状态,那么电磁阀也一直保持收到1的信号,只有当压力变送器压力正常时,电磁阀收到的信号则变为0,电磁阀位置改变。

2. 再讨论去电气的停电机信号,还是压力变送器压力高时,送一个1去电气停电机,只要压力一直高,我送出去的1是一直保持的,那么电气此时能做到保持停机的状态么?还是与电气开停机触点的个数有关,假如开停各自设置独立的触点,是不是即便我送出去的1一直保持,电气也没有保持停机的作用,这时候如果谁误触了开机信号,电机就会启动?所以才需要设置一个允许开机信号。但如果开停设成一个触点,电气那边是不是就有保持功能了?但是现在电气一般都是2个点的吧,这样比较安全。

 

发表于 2018-3-23 09:13:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lurker 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sfhbxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主一看就没干过电气呀!仪表启停信号在电气那边是什么形式的要看电气的控制回路,一般的启停两个点的是脉冲信号,电气那边有自锁的,还有一种就是靠仪表这个信号断开停闭合起动的。这种信号做联锁的时候一般用SR触发器,最好加复位按钮就不会出现你担心的地方了

 

发表于 2018-3-23 10:19:15

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
niuaying2006 + 3 深入讨论
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lurker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 lurker 于 2018-3-23 14:21 编辑
sfhbxx 发表于 2018-3-23 10:19
楼主一看就没干过电气呀!仪表启停信号在电气那边是什么形式的要看电气的控制回路,一般的启停两个点的是脉 ...

您好,感谢您的回答,对电气的东西我一直都是一知半解的。您说的第二种情况,靠仪表信号断开闭合启动,同时搭配SR触发器,这种就是电气那边一个触点控制启停的吧,那这个逻辑跟用SR触发器联锁关开关阀是一样的吧,联锁停泵了之后,要再想启动,必须是非联锁条件下手动复位。

那您说的第一种情况,2个触点启停的话,电气要接受脉冲信号,这个是要组态成系统输出的联锁信号为脉冲信号吗?这个好像在联锁图上还没有见过,是厂家组态的时候自己会搞定吗?另外这种情况下,联锁停机后,再来一个启动信号是可以启动电机的吧,所以要做一个允许启动的逻辑。

 

发表于 2018-3-23 14:13:18

点评

正常启停是脉冲的话,组态里是按脉冲组态的,但如果是联锁停的话(视为非正常停车),停止信号一般是要求锁死的,即一直输出,以保证在复位之前设备处于锁停状态。复位通常会设置单独的复位按钮。允许启动的逻辑里能  详情 回复 发表于 2018-3-28 15:24
回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议送脉冲电平信号,断电信号一般是闭合信号,信号断电瞬间电机就停了,如果保持,下次就地就起不来了,需要每次停下来,再复位一下

 

发表于 2018-3-23 14:29:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

长大的小项哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该有个复位吧!之前做的点击启停机连锁实验记得得复位一下

 

发表于 2018-3-24 17:23:44

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lurker 发表于 2018-3-23 14:13
您好,感谢您的回答,对电气的东西我一直都是一知半解的。您说的第二种情况,靠仪表信号断开闭合启动,同 ...

正常启停是脉冲的话,组态里是按脉冲组态的,但如果是联锁停的话(视为非正常停车),停止信号一般是要求锁死的,即一直输出,以保证在复位之前设备处于锁停状态。复位通常会设置单独的复位按钮。允许启动的逻辑里能把事故联锁加进去是最好的,但这只能保证启动点没有输出。而如果有意外的话,就不能按常规来考虑,所以停止的锁停还是要保持的。

 

发表于 2018-3-28 15:24:14

回复

使用道具 举报

1181636550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种联锁信号就是一个脉冲信号,动作后需要人工确认、复位的。尤其是电机的控制是不允许震荡的.

 

发表于 2018-3-29 19:55:58

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.226416 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197