两台55吨的,循环硫化床,垃圾焚烧炉,去年炉膛改小以后,分离器锥体部位,一直存在堵灰结焦的现象,这是为什么?>o<

[复制链接]
3.2K |22
阅读字号:
我是小罗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
为什么循环流化床返料器会堵?

 

发表于 2018-3-14 16:09:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 我是小罗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我是小罗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
反料器立管膨胀节割开来,换新的了,因为立管里也堵灰,内径变小了

 

发表于 2018-3-14 16:15:22

161331ioek115lkbnl855z.webp
161332nllv930r1zorn8zv.webp
回复

举报

我是小罗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还有拍摄的视频上传不了

 

发表于 2018-3-14 16:20:51

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
亚梅 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

我是小罗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
操作盘如下

 

发表于 2018-3-15 09:31:21

093031z1sknmnzhbkmzv4v.webp

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
亚梅 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

举报

这种是煤和垃圾混烧吗?不太懂垃圾焚烧,是不是风太大了,燃烧不充分,导致返料处温度过高,继续燃烧结焦

 

发表于 2018-3-15 11:59:08

点评

煤和垃圾混烧的,  详情 回复 发表于 2018-4-7 12:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

燃料在分离器及立管中后燃结焦(后燃过程中灰熔点降低而结焦),建议提高炉膛内燃料燃烬率,避免分离器及立管后燃结焦。

 

发表于 2018-3-15 13:47:24

点评

就是说,炉膛有大量的可燃物,还没有完全燃烧,就跑到中心铜里燃烧了?燃烧完以后,下到锥体和立管温度降低,低过灰熔点就粘在壁上结焦了?  详情 回复 发表于 2018-4-7 12:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

fasiqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是二次燃烧造成的~

 

发表于 2018-3-17 11:51:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

le1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是燃料在炉膛未燃尽,在分离器存在后燃现象,但炉膛中密相区压力为啥这么低呢?才0.05Kpa?

 

发表于 2018-3-22 16:10:43

点评

这是因为返料器又堵塞了,停炉后拍的  详情 回复 发表于 2018-4-7 12:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
le1972 发表于 2018-3-22 16:10
应该是燃料在炉膛未燃尽,在分离器存在后燃现象,但炉膛中密相区压力为啥这么低呢?才0.05Kpa?

整个温度和压力都不对。估计是冷态时的

 

发表于 2018-3-22 16:24:39

点评

对.冷态时的,抢修时拍的  详情 回复 发表于 2018-4-7 12:27
看看温度都知道是停炉了  详情 回复 发表于 2018-3-22 19:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

le1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xiaoshugenliu 发表于 2018-3-22 16:24
整个温度和压力都不对。估计是冷态时的

嗯,估计是启动时的画面

 

发表于 2018-3-22 16:51:19

回复

举报

我习惯低调VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xiaoshugenliu 发表于 2018-3-22 16:24
整个温度和压力都不对。估计是冷态时的

看看温度都知道是停炉了

 

发表于 2018-3-22 19:53:20

点评

对  详情 回复 发表于 2018-4-7 12:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

看看正常运行时炉膛差压多少?

 

发表于 2018-3-23 10:03:05

点评

正常运行时 炉膛出口差压在正压200----负压300波动,主要看垃圾下的均不均衡 炉膛料层差压排渣控制在10gpa-----11gpa,(因为经常有铁丝堵塞下渣口,要开炉们,钩铁丝)  详情 回复 发表于 2018-4-7 12:50
回复

举报

zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
炉膛改小,导致炉膛烟气速度提高,部分垃圾颗粒燃不尽,在分离器中燃烧导致结焦。如果锅炉蒸发量有余量的话,建议减小炉膛受热面积,提高燃烧温度

 

发表于 2018-3-23 11:02:28

点评

炉膛改小,炉膛烟气速度提高了,,那么布风板的压降会提高吗?一次风的风压是提高了还是下降了? 如果炉膛受热面减少了,垃圾处理量会不会减少?  详情 回复 发表于 2018-4-7 12:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

我是小罗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
569187333 发表于 2018-3-15 11:59
这种是煤和垃圾混烧吗?不太懂垃圾焚烧,是不是风太大了,燃烧不充分,导致返料处温度过高,继续燃烧结焦

煤和垃圾混烧的,

 

发表于 2018-4-7 12:15:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

我是小罗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hanxichen 发表于 2018-3-15 13:47
燃料在分离器及立管中后燃结焦(后燃过程中灰熔点降低而结焦),建议提高炉膛内燃料燃烬率,避免分离器及立 ...

就是说,炉膛有大量的可燃物,还没有完全燃烧,就跑到中心铜里燃烧了?燃烧完以后,下到锥体和立管温度降低,低过灰熔点就粘在壁上结焦了?

 

发表于 2018-4-7 12:21:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

我是小罗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
le1972 发表于 2018-3-22 16:10
应该是燃料在炉膛未燃尽,在分离器存在后燃现象,但炉膛中密相区压力为啥这么低呢?才0.05Kpa?

这是因为返料器又堵塞了,停炉后拍的

 

发表于 2018-4-7 12:25:55

回复

举报

我是小罗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xiaoshugenliu 发表于 2018-3-22 16:24
整个温度和压力都不对。估计是冷态时的

对.冷态时的,抢修时拍的

 

发表于 2018-4-7 12:27:03

回复

举报

我是小罗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
图片是从分离器锥体部位,打下来的焦和灰,请教大神们为什么会这样,是什么原因?

 

发表于 2018-4-7 12:33:15

IMG_3979.webp
IMG_3980.webp
IMG_3981.webp
IMG_3982.webp
回复

举报

我是小罗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我x i惯低调 发表于 2018-3-22 19:53
看看温度都知道是停炉了


 

发表于 2018-4-7 12:41:45

回复

举报

我是小罗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hanxichen 发表于 2018-3-23 10:03
看看正常运行时炉膛差压多少?

正常运行时
炉膛出口差压在正压200----负压300波动,主要看垃圾下的均不均衡
炉膛料层差压排渣控制在10gpa-----11gpa,(因为经常有铁丝堵塞下渣口,要开炉们,钩铁丝)

 

发表于 2018-4-7 12:50:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119464 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197