简介--通常情况下是应该有副线的,不过也有不加截止阀的,这就要看设计院的思想了,增加截止阀就多了泄漏的点,不加的话赶上阀门故障时只能停车处理,好像有没相关的标准。我们这里用高压蒸汽是用了两台串连电动阀作为截止 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-9 17:08:16

回复

使用道具 举报

简介--具体情况具体分析 首先要看这个阀门是什么作用的 如果是调节阀,一般是要设调节阀组,就是前后加切断阀,再加旁通,而且旁通要具有一定手动调节功能,因为调节阀经常动作,结构也复杂,出现问题需要检维修的可能比较 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-13 09:20:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

23
beryueVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

24
浪里白条3VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--用户要求装,就加上,没要求只在上游来路装一个总切断阀,其余都不装,我们是这样处理。-登录查看全文

 

发表于 2018-3-16 12:56:05

回复

使用道具 举报

25
liuyulwhshVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--正常,不需要设计-登录查看全文

 

发表于 2018-3-17 22:27:23

回复

使用道具 举报

26
liuyulwhshVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--chenyan4244 发表于 2018-3-2 11:29 那么如果电动阀故障,怎么办呢?我需要相关标准或者条文来给领导看,能否请大神指点一下 按照你的思维,前面的手阀还有肯能出问题呢?再加一个吗?我没见哪个炉子主汽一次阀前还 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-17 22:29:40

回复

使用道具 举报

27
发表于 2018-3-17 22:29:43

回复

使用道具 举报

28
chenyan4244楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--liuyulwhsh 发表于 2018-3-17 22:29 按照你的思维,前面的手阀还有肯能出问题呢?再加一个吗?我没见哪个炉子主汽一次阀前还有手阀的 毕竟手动阀比自动阀的故障率要小 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-18 10:25:56

点评

跟你这么说吧,我现在负责3台炉子,一个接手至今9年,另外两台建成至今5年。都是电动闸阀,没有一台出问题。  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:30
回复

使用道具 举报

29
liuyulwhshVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--chenyan4244 发表于 2018-3-18 10:25 毕竟手动阀比自动阀的故障率要小 跟你这么说吧,我现在负责3台炉子,一个接手至今9年,另外两台建成至今5年。都是电动闸阀,没有一台出问题。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-18 11:30:37

回复

使用道具 举报

30
chenyan4244楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--liuyulwhsh 发表于 2018-3-18 11:30 跟你这么说吧,我现在负责3台炉子,一个接手至今9年,另外两台建成至今5年。都是电动闸阀,没有一台出问 ... 关键我们这个现在出问题了 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-18 12:42:09

回复

使用道具 举报

31
yusmileVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--说说我们分厂的情况,设计是没有手动阀的,但是在最初管道吹扫的时候为了防止该电动阀因为焊渣造成电动阀故障于是将电动阀拆除,装上手动阀来进行管道吹扫,完事后手动阀保留,电动阀也装上。一般该手动阀也不会去关 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-21 10:28:35

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088627 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197