[推荐] 循环水总铁离子置换期间不降反升

[复制链接]
1.9K |5
|关注本帖
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
近期,有一套循环水出现盐酸泄漏(PH降至1以下),导致系统腐蚀速率极速增加。随后操作人员加入NaOH过量,又导致PH增加至11以上。又加入硫酸调至9左右,此时循环水总铁高达18ppm,循环水快变成红水了(在此期间,循环水一直在进行大排大补)。
由于系统排污泵流量低,临时排污泵不能及时安排到位,致使排污效率非常低。而且总铁浓度不但没降低,反而出现**增加。大排大补半个月后,含盐量降低了一半多,但总铁浓度由初期的18ppm左右升至24ppm左右。
对于此问题,我也查了一下资料,咨询了一些前辈。
有的说是由于铁离子含量太高,在运行期间发生了催化作用(二价铁曝气后变为三价铁,三价铁和金属铁发生氧化还原反应:2Fe3+  +Fe=3Fe2+),如果真是此原因,那请问铁离子浓度在多大时催化作用比较明显?有些资料说铁离子在酸性环境下催化作用明显,但此时PH在9-10,此时仍然有如此明显的催化作用,那请问PH对于铁离子的催化作用有何影响?
也有的说是由于加入NaOH过量后,循环水中铁离子形成铁锈(三氧化二铁、氧化亚铁等 )沉积于管壁,当循环水PH降下来或者被冲离管道后,铁锈逐渐溶解致使铁离子浓度不降反升。如果该说法是真的,那请问铁锈的溶解度与循环水PH有何关系?
这两种哪种比较靠谱?还有哪种原因?欢迎 大家讨论!

 

发表于 2018-2-24 15:56:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 aqiao1011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

与加入NaOH过量有一定关系

 

发表于 2018-2-25 08:57:57

点评

请问有什么关系?具体原因是什么?谢谢!  详情 回复 发表于 2018-2-26 11:40

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
aqiao1011 + 6 热心助人

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

aqiao1011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【水处理技术人员】
已绑手机   已实名  
舍我其谁芳 发表于 2018-2-25 08:57
与加入NaOH过量有一定关系

请问有什么关系?具体原因是什么?谢谢!

 

发表于 2018-2-26 11:40:09

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 shingjiang 于 2018-2-27 14:04 编辑

个人觉得是整体换水过程中腐蚀没有得到控制造成的。
首先,盐酸泄漏会引起直接腐蚀;投加碱之后,pH是会得到控制,但是局部的腐蚀性还是很强的;后续补入硫酸,如果采用冲击性投加,硫酸1.84的密度,基本上都是沉在管道底部,表面取水根本没法得到系统实际运行状况,有可能表面pH是9,水下仍然存在很强的腐蚀性。
看你发的内容,整个事故处理过程并没有进行缓蚀剂的追加,保护系统的安全,而补充水大多都有腐蚀性,在后续换水过程中也没有加强缓蚀的步骤,我觉得是整体事故处理过程中未进行强化缓蚀造成的。
当系统内的铁离子达到一定程度,在偏碱性环境下会形成氢氧化铁胶体,具有很强的粘性,很容易在塔池和管道流速低的地方沉积。所以,一般系统酸泄漏,不能直接投加氢氧化钠进行调节。在碱性条件下是很难通过换水排除系统外的。
所以你测量到的铁离子含量并不能真正代表系统的腐蚀状态。一般系统酸性清洗产生大量铁离子的情况下,都是在缓蚀剂充足的酸性情况下进行换水,随后在进行漂洗洗去浮锈,然后才进行预膜处理。建议补入大量的缓蚀剂(正常使用阻垢缓蚀剂的7-8倍量),在这种情况下压制腐蚀,然后再换水。

 

发表于 2018-2-26 16:13:10

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
aqiao1011 + 9 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

aqiao1011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【水处理技术人员】
已绑手机   已实名  
系统当前正在进行大排大补,如加入太多缓蚀剂,药剂的停留时间太低,基本不会起到太大作用,容易造成药剂浪费,缓蚀效果并不会增加多少!
况且,当前系统PH大约9.0左右,正常情况下在此PH值系统的腐蚀速率(溶解氧腐蚀)是非常低,除非出现我所说的第一种情况(铁离子起到了加速左右)。

 

发表于 2018-2-26 17:29:41

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 shingjiang 于 2018-2-27 16:45 编辑
aqiao1011 发表于 2018-2-26 17:29
系统当前正在进行大排大补,如加入太多缓蚀剂,药剂的停留时间太低,基本不会起到太大作用,容易造成药剂浪 ...

    你和我说的并不冲突,这个处理阶段首先是要控制住腐蚀。药剂就是这个时候使用的。如果就是为了防止腐蚀超标,才会加强投加了,并且保障整个换水过程中药剂足量。由于药剂停留时间太短,所以要加大量。其实按照数据核算下药剂使用量也没多大。以1000方保有水量的系统,日常投加也在50ppm,冲击性投加按照300ppm投加,一次投加300Kg,系统混匀之后再进行大量换水。粗略核算后续换水达到1500-2000方就能达到目的。总体换下来,药剂残存也有100ppm左右。
      至于铁离子促进腐蚀什么的,那是微观机理,个人觉得对系统的影响没有那么大。
      一般的阻垢缓蚀剂中都会复配分散剂的成分,对铁离子产生的胶体絮凝也可以起到减缓作用。可以测算一下,大致铁离子量如果不是按照换水量等比例下降(多取几个水点,建议取系统回水),那么系统换水过程中会发生腐蚀,这会导致换水时间变长,而且换水量也会更大。      我认为铁离子异常是系统内原来存在的和后续腐蚀产生的,你问的是什么促进铁离子异常。咱们两个谈的不是一个问题。我个人觉得,整个过程中要控制后续再次腐蚀。

 

发表于 2018-2-27 14:03:15

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
aqiao1011 + 9 谢谢帮助!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.055586 second(s), 63 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197