简介--本帖最后由 YORK工业冷冻 于 2018-1-31 10:46 编辑 即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!! 奖励:积极参与3点财富,回答完好10-15财富。 此题两天有效,超过两天不预评分 制冷压缩机排气压力过低的原因? 1、压缩机问题 1.1压缩机螺杆磨损,输气系数低,泄漏量大 2、系统问题 2.1、吸气压力低 2.2、冷凝器换热问题 我把大的方面说出来了,细的方面大家自己查吧。 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;} 登录/注册后可看大图 1.webp (47.54 KB, 下载次数: 0) 下载附件  保存到相册 2018-1-29 08:41 上传 // [预览] strpos(1.webp,'.doc') !== false //strpos(1.webp,'.doc') !== false || strpos(1.webp,'.docx') !== false 1319995 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeA ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2018-1-29 08:41:58



上一篇:请教密闭采样器的种类及应用场合
下一篇:【暖通版】每日一题20180129

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
蓝天 + 15 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--1.冷凝器水量过大,水温过低。 2.冷凝器风量过大、气温过低。 3.吸、排气阀片泄漏。 4.气缸壁与活塞之间的间隙过大,气缸向曲轴箱串气。 5.油分离器的回油阀失灵,致使高压气体返回曲轴箱。 6.气缸垫击穿,高低压串 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 08:45:08

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
gwjjq | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--系统有堵塞,冰堵、脏堵以及节流电磁阀故障都会产生此故障。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 08:48:12

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--泄漏,余隙过大,转速下降。。。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 08:59:29

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
YORK工业冷冻 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
天河VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1、冷凝器进水阀或水量调节阀设定过大,供水量过多。 2、受气候、地域或采水方式影响,水温或空气温度过低,影响水冷式或风冷式冷凝器的冷凝温度,导致排气压力过低。 3、压缩机吸入湿蒸气。 4、排气阀泄漏。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 09:11:20

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
GJCORVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1冷凝器水量过大,水温过低;2冷凝器风量过大、气温过低;3吸、排气阀片泄漏;4气缸壁与活塞之间的间隙过大-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 09:11:28

评分

发表于 2018-1-29 09:11:38

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP加拿大Telus
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--制冷系统缺氟,室内风扇电机转速低或不运转,压缩机排气效率降低,四通換向阀或电磁旁通阀泄漏,制冷系统堵塞和室外机底压阀没打开,变频压缩机不升频率。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 09:12:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
月是故乡的圆VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--制冷压缩机排气压力过低的原因? 答:1、吸气压力低;2、排气压力阀门开的过大;3、冷凝器冷却水阀门开度调整的不好;4、压力传送系统故障;-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 09:58:09

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

10
mayseeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1.冷凝器水量过大,水温过低。2.冷凝器风量过大、气温过低。3.吸、排气阀片泄漏。4.气缸壁与活塞之间的间隙过大,气缸向曲轴箱串气。5.油分离器的回油阀失灵,致使高压气体返回曲轴箱。6.气缸垫击穿,高低压串气。7. ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 10:20:41

评分

发表于 2018-1-29 10:37:30

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

12
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--参考答案 膨胀阀或调节间阀开度过小。 过滤器或节流孔冰塞堵塞、感温包泄漏; 低压管路冰塞; 液管阻塞-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 13:07:53

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
718583438VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1、冷却效果太好了,2、压缩机有问题。解决办法:1、可以关闭冷却水塔风风扇试试看。2、压缩机串汽,需要拆下压缩机维修(或更换加载阀阀芯试试)。其它:冷媒有漏,高低旁通阀坏等都有可能。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 13:39:41

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
奋进VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP美国
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--制冷系统缺氟;室内风扇电机转速低或不运转;压缩机排气效率降低:四通换向阀或电磁旁通阀泄漏;制冷系统堵塞或室外机底压阀没打开;变频压缩机不升频率。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 15:36:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
YORK工业冷冻 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--1.冷凝器水量过大,水温过低。 2.冷凝器风量过大、气温过低。 3.吸、排气阀片泄漏。 4.气缸壁与活塞之间的间隙过大,气缸向曲轴箱串气。 5.油分离器的回油阀失灵,致使高压气体返回曲轴箱。 6.气缸垫击穿,高低压串 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 18:01:24

评分

发表于 2018-1-29 18:09:08

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

17
463025763VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
发表于 2018-1-29 18:42:16

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

18
亲亲神奇宝贝VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--答:排气管路或者压缩机排气阀片有严重泄漏;更换阀片检修排气管路泄漏;能量调节不当或者故障;正确调节能量机构。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 19:13:18

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

19
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
发表于 2018-1-29 20:26:02

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--1、吸气压力低;2、排气压力阀门开的过大;3、冷凝器冷却水阀门开度调整的不好;4、压力传送系统故障;-登录查看全文

 

发表于 2018-1-29 21:23:59

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 压缩机方面没考虑到

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147260 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197