[讨论] 求助水冷塔喷水

[复制链接]
4.1K |18
阅读字号:
想买沃尔沃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
IMG_5251.JPG IMG_5252.JPG
如图, 大修完后,水冷塔排污阀经常性的喷水,而且只在上午10点多到下午5点左右这个时间段。刚开始喷水还能解决(关小去水冷塔污氮,憋高点上塔压力),最近这方法不行了,仪表工校验就地与主控液位相差400mm,调整水冷塔液位在600mm也喷,一般设定为1200mm 。 求教

 

发表于 2018-1-21 09:47:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 想买沃尔沃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

是溢流口喷水吧~~水冷塔填料脏堵、结垢的可能性比较大~~

 

发表于 2018-1-22 12:02:47

点评

应该不是,才全取出来清洗过,而且只在中午到下午时间段喷水,这两天观察液位计与电脑上差距200mm到500mm左右  详情 回复 发表于 2018-1-22 15:03
回复

使用道具 举报

想买沃尔沃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Ameba 发表于 2018-1-22 12:02
是溢流口喷水吧~~水冷塔填料脏堵、结垢的可能性比较大~~

应该不是,才全取出来清洗过,而且只在中午到下午时间段喷水,这两天观察液位计与电脑上差距200mm到500mm左右

 

发表于 2018-1-22 15:03:46

点评

那实际是溢流了?但是中控液位不准?  详情 回复 发表于 2018-1-22 15:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

想买沃尔沃 发表于 2018-1-22 15:03
应该不是,才全取出来清洗过,而且只在中午到下午时间段喷水,这两天观察液位计与电脑上差距200mm到500mm ...

那实际是溢流了?但是中控液位不准?

 

发表于 2018-1-22 15:47:08

点评

溢流了,中控液位不准, 中控与就地液位波动200mm到500mm以内  详情 回复 发表于 2018-1-22 22:08
回复

使用道具 举报

想买沃尔沃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Ameba 发表于 2018-1-22 15:47
那实际是溢流了?但是中控液位不准?

溢流了,中控液位不准, 中控与就地液位波动200mm到500mm以内

 

发表于 2018-1-22 22:08:01

回复

使用道具 举报

无语问道_UDCNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不知道你们大修时检查水冷塔的布水器和捕雾网没有?如果没有要,我认为你们应该检查一下看看是不是布水器和捕雾网的孔有堵塞现象,如果有请把布水器的孔清理干净把捕雾网更换新网,还有就是水冷塔上面加一根管道

 

发表于 2018-1-24 22:18:31

点评

这个倒没有,但是现在去水冷塔污氮投自动了,压力在18.6kpa,液位设置成1300mm,又不会喷水 没搞懂唉,请问加一根管道是排气还是? 我们很早在管道上切口装了个污氮排空  详情 回复 发表于 2018-1-25 16:42
不是塔顶喷水,而是下部溢流~~  详情 回复 发表于 2018-1-25 14:32
我们也是八角垫的泄漏太多了 刚开始漏的时候能紧住,到了后来持续泄漏就不好紧了 我们有些法兰自己更换成了PN1.0的平法兰及阀门了 比八角垫的还好呢  详情 回复 发表于 2018-1-25 09:50

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
Ameba + 2 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无语问道_UDCN 发表于 2018-1-24 22:18
不知道你们大修时检查水冷塔的布水器和捕雾网没有?如果没有要,我认为你们应该检查一下看看是不是布水器和 ...

不是塔顶喷水,而是下部溢流~~

 

发表于 2018-1-25 14:32:35

点评

谢谢指导  详情 回复 发表于 2018-1-25 16:43
回复

使用道具 举报

想买沃尔沃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
无语问道_UDCN 发表于 2018-1-24 22:18
不知道你们大修时检查水冷塔的布水器和捕雾网没有?如果没有要,我认为你们应该检查一下看看是不是布水器和 ...

这个倒没有,但是现在去水冷塔污氮投自动了,压力在18.6kpa,液位设置成1300mm,又不会喷水 没搞懂唉,请问加一根管道是排气还是?  我们很早在管道上切口装了个污氮排空

 

发表于 2018-1-25 16:42:48

回复

使用道具 举报

想买沃尔沃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Ameba 发表于 2018-1-25 14:32
不是塔顶喷水,而是下部溢流~~

谢谢指导

 

发表于 2018-1-25 16:43:19

回复

使用道具 举报

我看的不太明白,是不是因为水冷塔底部液位没有控制好,溢流了?

 

发表于 2018-2-11 10:54:58

点评

就地液位与电脑上的不准,仪表的校准过几次,过一会又不准了,水冷塔液位设在800  详情 回复 发表于 2018-2-13 13:47
回复

使用道具 举报

kredxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是不是,那个时段分子筛在动作啊,切换时没有什么预设开度,上塔压力憋的太高了。

 

发表于 2018-2-12 15:33:32

点评

没有,上塔压力控制在34KPA左右, 也有可能水冷塔就地反馈的比较慢,导致阀门开度延迟开大?  详情 回复 发表于 2018-2-13 13:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

想买沃尔沃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简单的2010 发表于 2018-2-11 10:54
我看的不太明白,是不是因为水冷塔底部液位没有控制好,溢流了?

就地液位与电脑上的不准,仪表的校准过几次,过一会又不准了,水冷塔液位设在800

 

发表于 2018-2-13 13:47:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
Ameba + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

想买沃尔沃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
kredx 发表于 2018-2-12 15:33
是不是,那个时段分子筛在动作啊,切换时没有什么预设开度,上塔压力憋的太高了。

没有,上塔压力控制在34KPA左右, 也有可能水冷塔就地反馈的比较慢,导致阀门开度延迟开大?

 

发表于 2018-2-13 13:50:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
Ameba + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kredxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
想买沃尔沃 发表于 2018-02-13 13:50
没有,上塔压力控制在34KPA左右, 也有可能水冷塔就地反馈
这个可能性比较小,如果怀疑的话可以调下pid

 

发表于 2018-2-14 13:18:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

thefirstboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
排污阀就是水冷塔的溢流阀吧,也就是说液位确确实实高了,要不不会溢流的,查一下进水量跟出水量看一下

 

发表于 2018-2-14 15:29:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿桢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我比较赞同有位同人的说法,补雾器堵塞造成的,实际液位也不准

 

发表于 2018-4-18 14:56:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

完美生活~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个故障我们的设备也出现过,不是液位高低的问题!就是氮冷塔内部填料共轭环结垢严重,导致进入的污氮和氮气不能顺畅的在氮冷塔顶部排出,塔内压力过高把底部的水从溢流管内部顶出去了,所以不管你的液位定多高都不能解决问题!你可以试着逐渐减少氮气量,看看水流量是否有减小以此来判断。氮冷塔最令人头疼的就是磷酸盐冷结晶导致堵塞!

 

发表于 2018-4-23 01:24:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
Ameba + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

完美生活~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
氮冷塔堵塞导致的!

 

发表于 2018-4-23 01:24:52

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

284586257666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该是水冷塔的除沫器脏了,我们也有一次水冷塔顶部带水严重,清洗除沫器丝网即可解决。

 

发表于 2018-5-15 16:31:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.704576 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197