[求助] 关于电伴热洗眼器防爆问题

[复制链接]
1.3K |6
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
电伴热洗眼器通常用于安装洗眼器位置的环境温度<-5℃的区域,假如该区域对于设备有防爆技术要求的,那么洗眼器里面的配件必须取得国家权威机构的认证,而且必须有防爆证书。

那么电伴热洗眼器的电气部分涉及到哪些部分呢?
1、电伴热带
2、电源接线箱
3、温控器

假如该区域要求防爆等级是:Exd IIB T4 的技术要求,那么如何分析电气部分的防爆技术参数?
1、电伴热带:通常电伴热带分为不防爆盒防爆的,根据我们公司这么多年使用的电伴热带,其防爆等级是Exe IIC T6  IP66,也就是说,电伴热带本体是Exe的,属于增安型
2、电源接线箱:能够满足上述技术要求
3、温控器:通常温控器是不防爆的,只有把温控器安装在防爆的接线箱或者是接线盒里面,才具有防爆的能力。但是这个温控器必须取得国家权威机构的防爆证书,因为接线箱里面只允许安装接线端子,假如安装其他部件,必须取得相关的防爆证书。

很多洗眼器生产厂的温控器是没有防爆证书的,但是客户不懂这个技术,混过关了

 

发表于 2018-1-21 09:19:41

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
402122290 + 10 资料文件共享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 斯壮格洗眼器 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电伴热带的防爆等级是Exe IIC T6,只要把接线端放在防爆型接线箱里面,是没有什么问题的,其实电伴热带相当于一根发热的电缆。

 

发表于 2018-1-21 12:36:12

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
402122290 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

温控器做成防爆的很难吗,工业上应该有应用吧

 

发表于 2018-1-21 15:21:08

点评

应该是有一定的技术要求的  详情 回复 发表于 2018-3-23 08:49

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
斯壮格洗眼器 + 4 深入讨论
463025763 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

463025763VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
把温控器安装在防爆的接线箱或者是接线盒里面不行吗

 

发表于 2018-1-21 17:48:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
402122290 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
463025763 发表于 2018-1-21 17:48
把温控器安装在防爆的接线箱或者是接线盒里面不行吗

一两个可以  多了放不开呀。。

 

发表于 2018-1-21 21:22:20

点评

可以把温控器放在接线箱里面,但是必须取得防爆证书  详情 回复 发表于 2018-3-23 08:51

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
斯壮格洗眼器 + 5 深入讨论
402122290 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
402122290 发表于 2018-1-21 15:21
温控器做成防爆的很难吗,工业上应该有应用吧

应该是有一定的技术要求的

 

发表于 2018-3-23 08:49:54

回复

使用道具 举报

斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yebanguhu 发表于 2018-1-21 21:22
一两个可以  多了放不开呀。。

可以把温控器放在接线箱里面,但是必须取得防爆证书

 

发表于 2018-3-23 08:51:02

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144033 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197