四川久远

[技术资料] 求教乏汽冷凝器设计

[复制链接]
1.4K |7
阅读字号:
nsc1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 B0SS 于 2017-12-1 17:41 编辑

求教,我厂有一套6000KW抽凝式汽轮发电机组,进气450度,压力3.43MPa,排气40-45度,压力7-10KPa,原来配一台铜管凝汽器(循环水降温),乏汽冷凝水温度40-50度。现因循环水量不足,现决定不再用凝汽器,改为新上一套乏汽冷凝器,出水条件不变,请教各位我该上多大的乏汽冷凝器,谢谢!

 

发表于 2017-12-1 16:14:46

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
HSLJHZ + 4 发起议题
B0SS + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 nsc1981 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

随缘_DKQPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
顶气,别沉了,期待专家解答

 

发表于 2017-12-1 18:02:51

点评

不用循环水,采用蒸发冷单独设置,地点为河北,湿球温度可按28设计  详情 回复 发表于 2017-12-3 09:10
回复

使用道具 举报

秀才焦炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你要告知循环水的温度和水量还能进行计算的

 

发表于 2017-12-1 20:39:38

回复

使用道具 举报

nsc1981楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
随缘_DKQP 发表于 2017-12-1 18:02
顶气,别沉了,期待专家解答

不用循环水,采用蒸发冷单独设置,地点为河北,湿球温度可按28设计

 

发表于 2017-12-3 09:10:37

点评

“采用蒸发冷单独设置”——蒸发什么介质?R22?  详情 回复 发表于 2017-12-4 09:15
回复

使用道具 举报

wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
排气40-45度,你要冷凝到多少度?
“现因循环水量不足,现决定不再用凝汽器,改为新上一套乏汽冷凝器”,乏汽冷凝器 不一样需要循环水?

 

发表于 2017-12-3 11:08:14

回复

使用道具 举报

nsc1981楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
45

 

发表于 2017-12-4 08:44:30

回复

使用道具 举报

xjhaoooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是不是改空冷ACC了?

 

发表于 2017-12-4 09:01:04

回复

使用道具 举报

wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
nsc1981 发表于 2017-12-3 09:10
不用循环水,采用蒸发冷单独设置,地点为河北,湿球温度可按28设计

“采用蒸发冷单独设置”——蒸发什么介质?R22?

 

发表于 2017-12-4 09:15:07

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.149213 second(s), 71 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197