各位海友,我公司准备在厂区道路上设置栅栏,以防止无关人员进入别的区域,栅栏设置控制按钮,以防在紧急情况下时可以遥控开启,请问这样设置在消防上是否合规,有哪些依据?

 

发表于 2017-11-29 13:22:21

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 jimmy158 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
??设置栅栏的道路是消防道路么?消防道路必须保持通畅的

 

发表于 2017-11-29 14:29:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该没有问题,只要不是设置在消防通道上。

 

发表于 2017-11-29 17:31:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们是在道路边上设置,留出消防通道。

 

发表于 2017-11-29 19:34:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

#孤枫漂流#_IOQIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼上回答很对,二道门识别卡,规定是设置在消防通道边上的,不正占用消防通道的宽度~!

 

发表于 2017-11-30 06:49:29

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
渝琴 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ds66616VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2017-11-29 19:34
我们是在道路边上设置,留出消防通道。

设置区域围栏的做法比较普遍。只要保证消防通道,满足应急疏散需要就可以罢

 

发表于 2017-11-30 08:47:07

回复

使用道具 举报

jimmy158楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先锋队 发表于 2017-11-29 14:29
??设置栅栏的道路是消防道路么?消防道路必须保持通畅的

是消防通道

 

发表于 2017-11-30 10:06:56

回复

使用道具 举报

jimmy158楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ds66616 发表于 2017-11-30 08:47
设置区域围栏的做法比较普遍。只要保证消防通道,满足应急疏散需要就可以罢

设置后平时都是封闭的,紧急情况可以遥控开启,这样是否可行?

 

发表于 2017-11-30 10:07:56

评分

整个道路都是封闭的,遥控围栏开启

 

发表于 2017-11-30 10:08:50

回复

使用道具 举报

jimmy158 发表于 2017-11-30 10:08
整个道路都是封闭的,遥控围栏开启

最好咨询当地消防部门,他们有最终认定权,

 

发表于 2017-11-30 10:30:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

幻云矢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
消防通道保持畅通即可,栅栏不在消防通道上可以按需求设置

 

发表于 2017-11-30 11:13:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
规范不限制就可以吧

 

发表于 2017-11-30 11:15:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ds66616VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jimmy158 发表于 2017-11-30 10:07
设置后平时都是封闭的,紧急情况可以遥控开启,这样是否可行?

不知道是否能够保证其可靠?如果是简易的警戒隔离,对行人和车辆不会造成完全住阻碍也没有问题罢

 

发表于 2017-11-30 13:31:32

回复

使用道具 举报

jimmy158楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ds66616 发表于 2017-11-30 13:31
不知道是否能够保证其可靠?如果是简易的警戒隔离,对行人和车辆不会造成完全住阻碍也没有问题罢

规范是消防通道保持畅通,我们设置的简易围栏只是为了阻止无关人员进入生产现场,紧急情况可以冲卡。

 

发表于 2017-11-30 16:28:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jimmy158楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
rsq98 发表于 2017-11-30 11:15
规范不限制就可以吧

规范上消防通道保持畅通,这就要看不同的人理解,现在办公区与生产区都设置了二道门,也可以说未保持畅通。

 

发表于 2017-11-30 16:30:18

回复

使用道具 举报

如果断电,需要手动开启,多少会影响时间。

 

发表于 2017-11-30 16:56:03

回复

使用道具 举报

ds66616VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jimmy158 发表于 2017-11-30 16:28
规范是消防通道保持畅通,我们设置的简易围栏只是为了阻止无关人员进入生产现场,紧急情况可以冲卡。

一些简易的门禁设施,其实也只是提示无关人员禁止出入,不是真的无法通行。只要不影响应急处置和应急疏散,个人认为也是没有问题的。比如普通的伸缩门禁系统,应急情况下,两个人毫不费力的就可以打开或者移出

 

发表于 2017-12-1 08:44:19

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jimmy158 发表于 2017-11-30 10:07
设置后平时都是封闭的,紧急情况可以遥控开启,这样是否可行?

这样给你说吧,你这个设置栅栏问题没有规范说行,个人认为是存在争议的问题,那么在一波波的专家检查,换证评价等等过程中,肯定会有某个专家会提到消防通道保持畅通的问题,到时候你是拆还是不拆?

 

发表于 2017-12-1 09:07:31

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jimmy158楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先锋队 发表于 2017-12-1 09:07
这样给你说吧,你这个设置栅栏问题没有规范说行,个人认为是存在争议的问题,那么在一波波的专家检查,换 ...

就好像是企业二道门管控一样,消防上说影响了通道,但安监等**机构要求设置管控,所以现在企业也不知道怎么办好了。

 

发表于 2017-12-1 13:46:40

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jimmy158楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ds66616 发表于 2017-12-1 08:44
一些简易的门禁设施,其实也只是提示无关人员禁止出入,不是真的无法通行。只要不影响应急处置和应急疏散 ...

设置简易围栏,就算停电,也能方便手动打开

 

发表于 2017-12-1 13:47:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.293118 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197