[求助] 孔板流量计,测量不准确

[复制链接] |关注本帖
网友  发表于 5 天前 |阅读模式

加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
蒸汽出口流量,用孔板流量计测试。出口流量4.1 t/h  压力2.6Mpa  温度 410℃
管线65口径,出口流量到装置距离大概2.2公里,管线沿途都做有保温措施。
到装置流量经过孔板流量计,流量计测得的流量2.1t/h   压力2.0Mpa  温度200℃

两端孔板流量计流量对不上,  2台变送器 都做过检测和压力测试。电流输出都没有问题,DCS计算公式也没有问题
现在不知道哪里出现问题,两端流量对不上。设计院审核后说设计 压力、温度降在合理范围内。有大神能帮分析下
是什么问题?

 

 

 

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
管路上能量损失较大,装置侧流量计计算书上同现在的实际温度、压力相符吗?是不是也是压力2.6Mpa  温度 410℃?应该用 压力2.0Mpa  温度200℃计算。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
孔板流量计测量,产生误差的地方很多,如安装、温度压力的补偿,蒸汽中含水的多少,导压管线是否有泄漏等都要仔细的进行检查。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
把两个流量计换一下位置看看是什么情况?

 

来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
怎么知道DCS计算没问题?至少你没说清楚是否都带温压补偿否。温度降这么大,保温好不到哪哦。你也可以提供弯头阀门数据,核算阻力降来反推流量哪个合理。

 

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
温度降了一半还多,如果温度测量没问题,建议先别查流量了,先查查保温吧。

 

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
建议先查查实际工况和测得的是否一致,特别是到装置的温度和压力,如果真是降低这么多的话建议在实际测得的温度压力工况下再标定一下孔板的流量系数,然后进行测量。而且要加上温压补偿,这样数据更准却一些。

 

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 潘多啦 于 2017-11-15 13:50 编辑

蒸汽流量测量主要还是靠温压补偿。要不然测不准的。
这不单单是仪表的问题了。得从整个蒸汽系统上分析原因。还有就是两台表的工况参数是否和实际相符呢?得翻看下流量计的计算书。

 

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
孔板流量计测量,产生误差很大。

 

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这是常见的综合命题,保温要好,温压要补偿,还有流阻要小,太多的因素了。

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告投放介绍 -手机APP下载 -企业媒体包装 -版块合作运营- 在线QQ客服 点击这里给我发消息  

0411-66894890  18840911640 

邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00,信箱和QQ号全天受理咨询)

三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2017-11-19 03:13 , Processed in 0.191038 second(s), 74 queries , MemCache On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
 
快速回复 返回顶部 返回列表