蒸汽出口流量,用孔板流量计测试。出口流量4.1 t/h  压力2.6Mpa  温度 410℃
管线65口径,出口流量到装置距离大概2.2公里,管线沿途都做有保温措施。
到装置流量经过孔板流量计,流量计测得的流量2.1t/h   压力2.0Mpa  温度200℃

两端孔板流量计流量对不上,  2台变送器 都做过检测和压力测试。电流输出都没有问题,DCS计算公式也没有问题
现在不知道哪里出现问题,两端流量对不上。设计院审核后说设计 压力、温度降在合理范围内。有大神能帮分析下
是什么问题?

 

发表于 2017-11-14 15:25:31

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 小龙, 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

管路上能量损失较大,装置侧流量计计算书上同现在的实际温度、压力相符吗?是不是也是压力2.6Mpa  温度 410℃?应该用 压力2.0Mpa  温度200℃计算。

 

发表于 2017-11-14 15:53:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
孔板流量计测量,产生误差的地方很多,如安装、温度压力的补偿,蒸汽中含水的多少,导压管线是否有泄漏等都要仔细的进行检查。

 

发表于 2017-11-14 17:12:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

诚意、正心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
把两个流量计换一下位置看看是什么情况?

 

发表于 2017-11-14 21:42:14

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
怎么知道DCS计算没问题?至少你没说清楚是否都带温压补偿否。温度降这么大,保温好不到哪哦。你也可以提供弯头阀门数据,核算阻力降来反推流量哪个合理。

 

发表于 2017-11-14 22:00:03

回复

使用道具 举报

einsamdogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
温度降了一半还多,如果温度测量没问题,建议先别查流量了,先查查保温吧。

 

发表于 2017-11-14 23:10:01

回复

使用道具 举报

遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议先查查实际工况和测得的是否一致,特别是到装置的温度和压力,如果真是降低这么多的话建议在实际测得的温度压力工况下再标定一下孔板的流量系数,然后进行测量。而且要加上温压补偿,这样数据更准却一些。

 

发表于 2017-11-15 13:26:37

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 潘多啦 于 2017-11-15 13:50 编辑

蒸汽流量测量主要还是靠温压补偿。要不然测不准的。
这不单单是仪表的问题了。得从整个蒸汽系统上分析原因。还有就是两台表的工况参数是否和实际相符呢?得翻看下流量计的计算书。

 

发表于 2017-11-15 13:47:50

回复

使用道具 举报

718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
孔板流量计测量,产生误差很大。

 

发表于 2017-11-15 14:17:45

回复

使用道具 举报

开源节流仪_AEYSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这是常见的综合命题,保温要好,温压要补偿,还有流阻要小,太多的因素了。

 

发表于 2017-11-15 14:39:45

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.089183 second(s), 83 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197