[求助] 导波雷达液位计安装问题

[复制链接]
3.4K |9
阅读字号:
加油小男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如图所示,导波雷达液位计装在冷却水罐子外面,原因是什么呢?或者这样装有什么好处?为什么不直接从顶部直接插到罐内?

我认为这样装的理由有两个:1.罐内有搅拌器等设备,不利于导波杆雷达液位计安装。2,这样安装有利于将仪表切出系统,方便检修。
但是冷却水罐,不存在以上两个因素,希望有经验的仪表大神指导一下,解释一下这样安装的理由!

另外哪位川友如果有仪表安装规范的文献,可否贡献一下,一起学*!

谢谢谢谢

 

发表于 2017-11-3 09:32:24

侧面为导波雷达液位计

侧面为导波雷达液位计

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索1861697可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 加油小男孩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
罐容积小,进出料液位波动大,影响测量精度。所以采用旁通管方式安装液位计。旁通法兰形式不仅可以安装雷达液位计还可以选用其它形式液位计,如:浮筒、磁致伸缩液位计等。

 

发表于 2017-11-3 09:40:38

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
《SHT3005-2016石油化工自动化仪表选型设计规范》相关仪表选型可以参考这个,希望能帮到你!

 

发表于 2017-11-3 09:42:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

秉烛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
也有可能是你这个罐子太小了 原定的液位计不能满足要求 罐子做完也没法下导波管了,所以引出来做的外浮筒导波雷达 其实我觉得浮筒液位计就可以了……

 

发表于 2017-11-3 11:03:27

回复

使用道具 举报

东京VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这个估计开始准备装磁性液位计的,后来由于某些原因,买了雷达吧?

 

发表于 2017-11-3 13:38:29

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC125  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
真富!测水用导波雷达。这样安装方式二楼说的很明白。罐子直径小,进出水会干扰雷达液位计,再一个罐子顶部开口不方便,采用旁通管安装方式。

 

发表于 2017-11-4 11:05:43

回复

使用道具 举报

加油小男孩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阿炳 发表于 2017-11-04 11:05
真富!测水用导波雷达。这样安装方式二楼说的很明白。罐子直径小
那一般测量水位用什么表成本会低一点?差压液位计吗?

 

发表于 2017-11-4 19:11:55

回复

使用道具 举报

pbbepbbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冷凝水用雷达也是浪费啊!装在旁通管上除了方便交出,还有稳定液面的作用

 

发表于 2017-11-4 20:08:45

回复

使用道具 举报

sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我其实最想问的是,雷达,这样安装干扰大不,感觉这旁通管很细啊

 

发表于 2017-11-5 08:30:18

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC125  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加油小男孩 发表于 2017-11-4 19:11
那一般测量水位用什么表成本会低一点?差压液位计吗?

浮球,磁翻板液位计是最经济的。要精准点用投入式的液位计、电容、射频导纳液位计都还便宜。

 

发表于 2017-11-6 09:39:45

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
真阔绰!!!
貌似根部取压阀也用的很好啊 ,球阀?
冷却水罐是工艺很重要的设备吗? 有控制吗? 液位变化速率怎么样?

 

发表于 2017-11-6 12:23:43

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120272 second(s), 63 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】