[讨论] 控制室必需要有UPS吗?

[复制链接]
2.4K |13
阅读字号:
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
必须的,假如是人工操作就没有必要。

 

发表于 2017-10-17 22:03:06

回复

使用道具 举报

用UPS可以解决外部供电电源断电时操作站不断电的问题。我们公司在机柜间和控制室均采用两路UPS供电,且两路外供电来自两条不同城市供电站,操作台机箱内采用切换装置,确保不关机切换。使用效果很好。

 

发表于 2017-10-17 22:36:24

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

当外部电源输入正常时,UPS 将电源稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流稳压器,同时它还向机内电池充电;当外部电源中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。所以控制室装UPS非常必要的

 

发表于 2017-10-18 07:27:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个是有必要有的,根据国标的规定,有一些设计重大危险行业和连锁的,必须有UPS,如果是普通行业,UPS也是很有必要的,保证了应急的处理时间

 

发表于 2017-10-18 07:47:34

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
当然需要了。现在公共场所都有应急电源呢,更别说我们自动化控制的设备了。你可以想象下如果突然没电了你们公司的设备会发生什么情况。

 

发表于 2017-10-18 09:05:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
呵呵。。。
这问题,如果有多路供电呢,比如两路、三路、四路不同的供电所的电源,何必要UPS..

 

发表于 2017-10-18 10:04:36

点评

呵呵 如果遇到外部供电总网断电呢 其实就是有备无患 就像灭火器一样 谁都不想用到它 因为 用到它一定没好事  详情 回复 发表于 2017-10-18 13:04
回复

使用道具 举报

mingjiazhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
UPS是防止突然停电,可以观察操作参数、及时处理应急事故,

 

发表于 2017-10-18 11:44:43

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
只要存在电脑,就有必要装UPS

 

发表于 2017-10-18 11:59:03

回复

使用道具 举报

hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
司空摘星 发表于 2017-10-18 10:04
呵呵。。。
这问题,如果有多路供电呢,比如两路、三路、四路不同的供电所的电源,何必要UPS..

呵呵 如果遇到外部供电总网断电呢
其实就是有备无患 就像灭火器一样 谁都不想用到它 因为 用到它一定没好事

 

发表于 2017-10-18 13:04:21

回复

使用道具 举报

大奔驰VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
为了安全起见必须要用,保证在电网停电的情况下有时间操作处置工艺

 

发表于 2017-10-18 14:53:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

必须要有的

 

发表于 2017-10-18 16:33:57

回复

使用道具 举报

hui810912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
必须要有的

 

发表于 2017-10-18 19:53:41

回复

使用道具 举报

2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
必须得,还要保证UPS工作正常,出现市电断电紧急情况时瞬间切换到UPS供电状态,保障生产装置稳定过渡直至安全停车。

 

发表于 2017-10-18 21:19:53

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

爱神冰封VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
终身会员  |  头衔:  【DCS工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有啊,必须有

 

发表于 2017-10-23 07:56:28

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.132898 second(s), 119 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197