最近看到好多文章谈论循环水冷却塔风机加变频器控制进行节能,有些疑惑。我们循环水系统运行中要求尽量降低循环水温度,所以一般冷却塔风机都是全量运行的,即使冬季全量运行冷却后水温也在8℃;从工艺操作上看不存在冷却塔风机变负荷的问题呀。我的疑问是如果限定在空分装置中,循环水冷却塔风机有加变频器控制的必要吗?

 

发表于 2017-9-26 10:07:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wlmwq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

冷却水系统设计时温度一般设定在25左右(各单位设定不同),冬季到8度已经远远超过设定,没必要开风机啊。你说的“我们循环水系统运行中要求尽量降低循环水温度,所以一般冷却塔风机都是全量运行的”,是不是你们设计值过小了

 

发表于 2017-9-26 10:19:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

循环水温度低,压缩能耗就低;所以我们一般不控制循环水温度,只要不结冰,越低越好。冬季两台全量运行时也只能降到8℃。

 

发表于 2017-9-26 11:20:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
就中央空调节能改造方面,我司改造的时候,冷却塔是全开,不管你有多少组,全开。而且我们不安装变频(特殊情况也会装)。保证填充料的充分发挥作用!

 

发表于 2017-9-26 11:52:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lizw999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
夏季也是这样吗?不需要加大风量吗?

 

发表于 2017-9-27 09:52:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

没见过空分凉水塔风机做变频的~~相对压缩机而言,等温压缩时效率最高,所以基本就是追求尽可能低的循环水温度~~而别的行业,例如暖通类的,会有一个最优温度,所以不是越低温度越好,这就需要变频控制,节能降耗了~~

 

发表于 2017-9-28 09:44:39

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
wlmwq + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一味的降低水温也会增加能耗,压缩机的效率高也是有条件的,运行在设计工况点的效率才是最高的。两台冷却塔风机运行的电耗也不少吧,空压机和氧压机节的能可能也差不多

 

发表于 2017-9-28 13:48:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

默默无闻_LNJJ 发表于 2017-9-28 13:48
一味的降低水温也会增加能耗,压缩机的效率高也是有条件的,运行在设计工况点的效率才是最高的。两台冷却塔 ...

没有增加额外的电耗~~此时,算是靠天吃饭吧~~

 

发表于 2017-10-6 15:17:18

回复

使用道具 举报

遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人认为,空分凉水塔风机是没必要做变频改造的,降低水温节约的压缩功也是不少的,特别是夏季。

 

发表于 2017-10-6 19:51:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

遥远的炊烟1102 发表于 2017-10-6 19:51
个人认为,空分凉水塔风机是没必要做变频改造的,降低水温节约的压缩功也是不少的,特别是夏季。

冬天水温够低的话,可以停运一、两台,以作备用~~

 

发表于 2017-10-11 14:48:04

回复

使用道具 举报

279991800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
风机加个高低档,可以更好的,控制住水温,避免频繁起停。

 

发表于 2017-10-11 16:15:38

回复

使用道具 举报

279991800 发表于 2017-10-11 16:15
风机加个高低档,可以更好的,控制住水温,避免频繁起停。

同意。特别是冬季。

 

发表于 2017-10-12 08:15:13

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.221142 second(s), 103 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197