100m3的液氨卧罐,出口需要安装紧急切断阀吗?

 

发表于 2017-8-24 19:49:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 薄荷人生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
需要

 

发表于 2017-8-24 19:52:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
薄荷人生 + 3 有没有什么依据啊?

查看全部评分

回复

使用道具 举报

有没有什么依据啊?

 

发表于 2017-8-24 19:59:24

回复

使用道具 举报

需要设置,因为介质是液氨,

 

发表于 2017-8-24 20:38:00

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

royiguVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101551】  已绑手机  
已够成重大危险源

 

发表于 2017-8-24 22:30:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
薄荷人生 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第40号
(三)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS);

 

发表于 2017-8-25 09:59:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hnan + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ljd32984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
需要的 石化规也有规定,液氨参照液化烃

 

发表于 2017-8-25 11:21:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海阔天空_MNZYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
需要的

 

发表于 2017-8-25 15:18:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

当然需要。易燃易爆、有毒有害液体都需要安装快速切断装置。

 

发表于 2017-8-25 17:14:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

需要安装,液氨的危险性等同于液态烃看待

 

发表于 2017-8-25 21:19:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

需要

 

发表于 2017-9-5 09:40:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

100m3的液氨卧罐,出口需要安装紧急切断阀,易燃易爆、有毒的介质都需要安装。

 

发表于 2017-9-5 18:42:48

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
hnan + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.214223 second(s), 104 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197