请问一个压力变送器的量程假如是-100kpa-100kpa,可以直接对大气校零点吗。量程为-100kpa-0kpa的压力变送器可以直接对大气校零吗?
谢谢各位啦。。。。

 

发表于 2017-8-7 22:37:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 574827728 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以   

 

发表于 2017-8-8 00:00:29

回复

举报

xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你把你的压力变送器的型号给说一下,如果是普通的压力变送器,自己对大气校验一下零点就可以了,如果是真空专用压力变送器,如果自己校验台的抽真空度达不到条件,还是不要自己校零点了!!!要不然表就废了,要返厂。

 

发表于 2017-8-8 00:23:49

回复

举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以,零点都是-100kpa

 

发表于 2017-8-8 07:48:53

回复

举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以,如果你校零的话,0kpa对应的是4MA你想想后果吧

 

发表于 2017-8-8 08:13:17

回复

举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以,如果你校零的话,0kpa对应的是4MA你想想后果吧

 

发表于 2017-8-8 08:13:35

回复

举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以,如果你校零的话,0kpa对应的是4MA你想想后果吧

 

发表于 2017-8-8 08:13:59

回复

举报

绝压表不行

 

发表于 2017-8-8 09:17:04

回复

举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以,如果你校零的话,0kpa对应的是4MA你想想后果吧

 

发表于 2017-8-8 09:58:24

回复

举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以校零,如果是智能表,可以调,调整0kPa对应12mA

 

发表于 2017-8-8 10:09:51

回复

举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是测量表压、绝压、真空度的表送器没说清楚。表压-100kpa-100kpa量程的变送器在正负压通大气的情况下,电流值为12mA,只需用压力校验仪(必须能抽负压,且抽负压的值必须小于该表零点值一个量级)在负压端打至100kpa即可(稳定压力值后,观察零点电流,不准需调整);绝压的零点要加入大气压;负压(真空度)是测量绝压以下的压力值。但都必须有相应的仪器方可进行调校。

 

发表于 2017-8-8 10:56:19

回复

举报

陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以,因为你并不是校正输出电流,不管是-100kpa-100kpa还是-100kpa-0kpa的,你校正的零点只是对应该表的KPA位置,跟输出没关系

 

发表于 2017-8-8 11:02:24

回复

举报

58305827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
表压表是可以的。对大气是0KPa,,然后手操器设置-100KPa-----100KPa  对应4-20mA

 

发表于 2017-8-8 15:34:34

回复

举报

如果是表压表,可以去大气压测零点

 

发表于 2017-8-8 16:52:57

回复

举报

Bloodwolf_TGOOVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以,你是-100到0kpa一个是大气压为满量程。20Ma的

 

发表于 2017-8-8 16:55:36

回复

举报

回复

举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不管是什么量程的压力变送器最好不要直接校零,到现场做零点迁移就好。校零的话不是在标准条件状态,使用起来精度会降低。

 

发表于 2017-8-11 11:21:35

回复

举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议把量程改到0到多少后再做这个操作

 

发表于 2017-8-11 13:49:20

回复

举报

brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
表压可以,绝压不可以,0KPa对应的是4ma

 

发表于 2017-8-12 11:03:53

回复

举报

tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以,大气压力是101KPA。    你这样4MA 对应的是101

 

发表于 2017-8-13 09:19:49

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本区【企业会员】 加入

 自控阀门行业专家

 15251600084

 手机微信同号

 专注流体自控阀门:SIL认证气动紧急切断阀、气/电动阀门、气动/电动调节阀系列、自力式调节阀、电/气液联动阀、可现场手阀改自控阀、阀门维修等。

 流体控制专家

 13798581976 网址

 微信电话同号

 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.117808 second(s), 136 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197