[求助] XV切断阀频繁内漏

[复制链接]
2.5K |11
阅读字号:
景阳岗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
反应器的内盘管分别通入循环水和2.1Mpa的蒸汽,循环水属于事故状态的联锁保护,此处的XV的为DN100,台湾中鼎阀门EK代码,内漏多次,因为阀体一侧220℃,一侧为循环水,水击十分严重,时刻都觉得会挣断管道和垫片,具体目前的的配置是:分水缸-----蝶阀------单向阀-----XV(多次内漏,常闭)----220℃蒸汽,不知有没有什么改进的地方。个人想法是调整单向阀的位置,且选择优质的单向阀,不知道能不能延缓XV的寿命,求指导

 

发表于 2017-7-12 09:59:40

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
天净沙小李 + 5 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 景阳岗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

技改加手动阀,必要时通过手动阀开切断物料

 

发表于 2017-7-12 10:22:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

景阳岗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qy576100527 发表于 2017-7-12 10:22
技改加手动阀,必要时通过手动阀开切断物料

手阀是可以控制,但是无形中增加了手动操作的频次,联锁等级必然降低。此阀门在事故状态才会打开,给反应降温的,如果靠手动操作,可靠性无法保证该配置的保护作用

 

发表于 2017-7-12 11:26:51

评分

发表于 2017-7-12 11:26:38

回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-12 11:26:46

回复

使用道具 举报

joe_wooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蒸汽是否可以减压后再进入反应器,或者换个更好的阀门, 安全动作阀门根据你们的风险场景的等级,需要一定的SIL等级的,你这个阀门目前SIL1等级都达不到的。

 

发表于 2017-7-12 16:25:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
加装一个手动保护阀,不用的情况下可以手动关闭保护阀

 

发表于 2017-7-12 21:03:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
改造思路:
1.加双阀。蒸汽或者水漏入阀门中间的短连接后,蒸汽会加热这部分水(或者这部分水就是凝液),相当于将温差梯度 缓和了。
2.加装爆破片,根据工况,加装一个爆破片,平时相当于盲板。一旦出现突发情况,阀门全开/全关的情况,爆破片碎开(一定要考虑好压力,否则,出现阀门内漏可能会出现爆破片提前爆,无效果或者关键时刻不爆的情况,我就遇见过,一定要把工况和受力分析好)
3.另加一个止回阀。就是你前面说的加装一个止回阀(止回阀一般来说密封效果有限,一定要好好选)

 

发表于 2017-7-13 13:26:24

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
黉山坡下 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

景阳岗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蛊虫 发表于 2017-7-13 13:26
改造思路:
1.加双阀。蒸汽或者水漏入阀门中间的短连接后,蒸汽会加热这部分水(或者这部分水就是凝液), ...

谢谢,1的思路就是忽略第一道阀门,让其处在微漏的状态,后面延长一段直管做高温水的缓冲段,然后最后的密封用可靠的XV。我觉得长时间,再长的缓冲段的凝水也会被汽化,是不是这段缓冲管道能做成垂直的,会更好一点,还有能不能在单向阀前做一个缩颈?

 

发表于 2017-7-13 22:10:00

回复

使用道具 举报

shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 shiwendong 于 2017-7-13 23:33 编辑

水击严重建议安装恒流阀:恒流阀是管道内介质流量波动的情况下,也能保持管道内介质流量恒定的一种自动调节阀。在管道上安装恒流阀,能使在稳定的流量下工作,能防止由于管道内流量突然变化“水击”现象等损坏其它管道设备事故发生。切断阀内漏,不知道您选择的是硬密封球阀还是其它阀门,如软密封球阀温度是达不到:220度的使用介质。

XV应该是软密封V型球阀,

 

发表于 2017-7-13 23:24:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
leo_0088 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
景阳岗 发表于 2017-7-13 22:10
谢谢,1的思路就是忽略第一道阀门,让其处在微漏的状态,后面延长一段直管做高温水的缓冲段,然后最后的 ...

缓冲管道做成垂直的或者水平的,结果差别不大。
长一点的缓冲段在蒸汽外泄不大的情况下,利用自身散热,可以保持平衡的。再者,当发生液击的时候,压力冲击两道阀门的阀芯,但是原阀有泄露的情况,会有压力缓冲作用。
还一种思路,就是缓冲段加个小管线(若是为了省钱,第二道阀门不安装也可以的),管线上安装一个自力式调节阀,压力高的时候,自动泄压(类似安全阀效果,但是减少了很多程序上的东西)。冬季需要注意防冻。

 

发表于 2017-7-14 12:40:42

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
leo_0088 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdzlj20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先需要的是调换止回阀和切断阀的位置,其次就是更换切断阀,最好能够画个示意图再加上工况数据

 

发表于 2017-7-16 09:57:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com

微信群

加微信

说入群

拉你入群  禁发广告

100多个海川专业群

QQ群

QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.116116 second(s), 109 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197