[讨论] 施工单位会根据实际情况调整电缆桥架里面的隔板吗?

[复制链接]
3.2K |11
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
仪表电缆桥架里的隔板,用来隔开本安和非本安仪表电缆的。假如设计图纸上隔板的位置不合理,造成一边电缆很满,而一边很空,施工单位可以在电缆已经敷设,隔板已经安装的情况下,根据实际需要来调整隔板位置吗?这样方便调整吗?

 

发表于 2017-6-13 16:17:35

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
提前就应该调整一下。

 

发表于 2017-6-13 16:26:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
隔板一般是焊在槽盒底板上的,若要调整,应提前告诉制造厂按要求制作。

 

发表于 2017-6-13 16:40:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

当然可以作适当调整,问题是怎么调整,有的是定性的。

 

发表于 2017-6-13 17:12:10

回复

使用道具 举报

当然可以作适当调整,问题是怎么调整,有的是定性的。

 

发表于 2017-6-13 17:12:04

回复

使用道具 举报

YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如你所说,桥架已经安装,电缆已经敷设,要改隔板的位置难度很大了。

 

发表于 2017-6-13 18:12:44

回复

使用道具 举报

98450VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
再难都能调整,属于额外工作,只是费用的问题

 

发表于 2017-6-13 22:26:48

回复

使用道具 举报

lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
桥架宽度需要根据电缆量进行计算,造成满载本身是设计上的缺失。调整隔板本身是不合适的。但是施工单位是否可以调整,如何调整,需要在设计图纸或项目管理文件上给予明确,即是否允许现场补充设计。

 

发表于 2017-6-13 22:34:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
RSchufaqi + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
只要你给钱,重新敷设都没问题。你家设计不计算桥架填充率吗?怪不得仪表设计总被别人看低。

 

发表于 2017-6-14 10:39:13

回复

使用道具 举报

QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般在安装铺设完以后不会调整,太麻烦也不好调,如果一侧很满,另一侧估计也不会很空,所以调整起来很困难。设计时尽量把桥架设宽一点,留下一定的预留空间。

 

发表于 2017-6-14 13:24:59

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
在设计同意的前提下可以调整。

 

发表于 2017-6-14 14:25:20

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.282445 second(s), 102 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197