各位大侠,我是一个纸浆造纸企业的安全管理人员,我这个厂是双路电源,消防泵全部是电动的,没有柴油消防泵,这样的企业火灾危险性还是很大的,比如仓库里的纸,料场的木料、稻草料等,都有几万吨。请问这样的情况下,没有柴油消防泵可以吗?

 

发表于 2017-6-5 17:44:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
努力过好每一天 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yxd808215 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还是设置柴油消防泵的好。

 

发表于 2017-6-5 17:54:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

daheishanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们码头泡沫泵房备泵用的是水轮机做动力,N次消防验收都通过。

 

发表于 2017-6-5 18:36:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不会吧!柴油泵是断电情况下用

 

发表于 2017-6-5 18:52:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

没有柴油泵,有发电机吧!要不消防检查肯定不会过的。

 

发表于 2017-6-5 23:04:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
规范上没有要求说配柴油泵。

 

发表于 2017-6-6 06:39:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
造纸厂消防用电应按二级负荷供电, 采用单独的供电回路, 并在发生火险切断生产、 生活用电时, 仍能保证消防用电。所以还是设置柴油消防泵的好。

 

发表于 2017-6-6 11:56:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

应该要有,否则突发事件火灾全厂停电怎么应急!

 

发表于 2017-6-6 12:00:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Yy杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
双路电源要保证不同时停电,消防泵要在需要的时候随时开

 

发表于 2017-6-6 15:00:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

GMLXY2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  【配管高级工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不行!

 

发表于 2017-6-6 17:08:47

回复

使用道具 举报

ncr746043605VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要备用一台柴油发电机接到消防泵配电室以备应急发电

 

发表于 2017-6-7 09:48:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaol72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
daheishan 发表于 2017-6-5 18:36
我们码头泡沫泵房备泵用的是水轮机做动力,N次消防验收都通过。

消防水呢?如果没有双动力源,就不应该过

 

发表于 2017-6-17 09:22:43

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
努力过好每一天 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaol72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ncr746043605 发表于 2017-6-7 09:48
需要备用一台柴油发电机接到消防泵配电室以备应急发电

直接用柴油机泵不就好了,何必这么麻烦

 

发表于 2017-6-17 09:24:16

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
努力过好每一天 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

daochuqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以配备发电机

 

发表于 2017-6-21 11:03:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139949 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197