[求助] 继电器线圈侧的感应电压如何消除?

[复制链接]
8.8K |12
阅读字号:
锦年流苏0730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
泵的运行反馈信号
现场泵停了,MCC干结点断开,继电器灯没有完全灭掉,灯光微弱。
测量线圈侧仍有100多伏的感应电压,继电器是220VAC,感应电压刚好能驱动继电器线圈。
如何消除呢?不然现场泵停了,DCS画面仍然显示运行,因为确实收到了继电器的闭合信号。

 

发表于 2017-5-9 10:43:03

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 锦年流苏0730 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
220V的?把零线和火线倒一下应该就行了

 

发表于 2017-5-9 11:32:02

回复

使用道具 举报

新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在继电器线圈两侧并上个指示灯

 

发表于 2017-5-9 13:30:44

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问题解决了没? 这跟现场配电柜接线有关系

 

发表于 2017-5-9 14:01:26

回复

使用道具 举报

回路串个电阻分压呢

 

发表于 2017-5-9 14:04:55

回复

使用道具 举报

我要成为高手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
换abb的继电器、它们的底座上可以插阻容滤波,效果最好

 

发表于 2017-5-10 06:43:01

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我遇到一次,把零线和火线倒一下,解决了。
如果方便,我觉得3楼的方法也可行,继电器两端加灯泡,消耗感应电,你试试。
6楼的方法,应该最好,彻底解决,这种现象可能是漏电容引起。

 

发表于 2017-5-10 08:41:22

回复

使用道具 举报

YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还没遇到过这种情况,学习了。

 

发表于 2017-5-10 09:09:41

回复

使用道具 举报

A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了,原来遇到过这种情况,但是不知道怎么解决,后来我们电工换成380的继电器了。火线、零线对换就能解决问题吗?哪位大神能够帮忙分析下原因啊

 

发表于 2017-5-10 09:18:31

回复

使用道具 举报

tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
第一你要查下感应电是怎么来的,如果是和电气220的电缆同在一个穿线管,你最好是重新布线,单独走穿线管,如果是按正规接线,有可能来自电机接线盒,可以把电缆屏蔽线接地,不行就再并个阻容器

 

发表于 2017-5-10 10:59:39

回复

使用道具 举报

jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电缆屏蔽线接地

 

发表于 2017-5-10 11:24:16

回复

使用道具 举报

lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们原来用得以前也出现这种情况,更换高质量的继电器后,这个问题就解决了,还是继电器的问题。

 

发表于 2017-5-11 15:49:19

回复

使用道具 举报

我要成为高手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
告诉你,换abb的继电器,底座带阻容滤波元件插孔,卖他们的阻容就搞定

 

发表于 2017-5-25 21:47:32

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.781187 second(s), 107 queries , MemCached On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197