[推荐] 氢气管道动火置换措施

[复制链接]
2.9K |15
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
miaocx1975VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
装置氢气管道一千米,需安装一直切断阀门。氮气置换合格后还需用空气吹扫吗?

 

发表于 2017-4-24 18:08:23



上一篇:安环问题:一般情况下活性炭吸附后是危废,有没有豁免条件?
下一篇:加气站发生天然气泄漏事故

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 miaocx1975 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--个人认为,不需要!-登录查看全文

 

发表于 2017-4-24 18:35:21

点评

关键是这个字谁敢签。  详情 回复 发表于 2017-4-24 19:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
zdl1966 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--需要。因为长度长,保险起见。-登录查看全文

 

发表于 2017-4-24 18:35:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--确认合格就不需要-登录查看全文

 

发表于 2017-4-24 18:39:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
zdl1966 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--libingtaoff8 发表于 2017-4-24 18:35 个人认为,不需要! 关键是这个字谁敢签。-登录查看全文

 

发表于 2017-4-24 19:11:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zdl1966 发表于 2017-4-24 18:35 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), d ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-25 06:05:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
lishiwu168VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--用空气吹扫完了,管道内就全是空气了,与氢气一混合,结果自然是极大可能发生爆炸!-登录查看全文

 

发表于 2017-4-25 11:21:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--是的,N2置换次数多些,时间长些,多检测;不留死角就可以了!-登录查看全文

 

发表于 2017-4-25 11:59:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
ds66616VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--氮气置换合格后为什么还要用空气吹扫?难不成还有人进入里边去?加阀门只需要打开管线就能做到了。氮气置换合格后,该段管线需要与系统隔离或者断开,确保没有氢气串入该段管线 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-25 12:58:16

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
努力过好每一天 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

10
zankzzkVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--第一次听说用氮气转换合格,还要用空气吹扫。我会用氮气转换的时间长一点,多取几个点进行检测,因为管线过长,难免有吹扫转换不到的地方(特别是在弯头处要取样)。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-25 13:38:44

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
努力过好每一天 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

11
miaocx1975楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zankzzk 发表于 2017-4-25 13:38                                 登录/注册后可看大图 第一次听说用氮气转换合格,还要用空气 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-25 17:32:10

回复

使用道具 举报

12
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--氢气就像顶在屋顶的气球,即使旁边不远有一个洞,你不顶它,它是不会平移着出去的。所以在置换时,所有高点都不能有死角。-登录查看全文

 

发表于 2017-4-26 00:42:31

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
努力过好每一天 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
zankzzkVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--请问你们没有在弯头处设置取样口吗?这样方便以后的检修,我们公司是设置了的,这样方便检维修时取样的。-登录查看全文

 

发表于 2017-4-26 09:30:53

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
努力过好每一天 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
HDXZHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--动火的话,用氮气置换完不需要再用空气置换的,如果是进入受限空间的话需要用空气置换。氢气管线动火首先要把动火的管线与系统隔离开,加上8字盲板(办理盲板抽堵作业票),然后通氮气置换一段时间,尽可能地多留几 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-27 11:18:15

评分

参与人数 1财富 +11 收起 理由
努力过好每一天 + 11 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15
wangjmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--多粗的管道?细管的话确保转换合格即可,如果领导要空气吹扫,是不是考虑到粗管内有大量氮气,会对作业人员产生窒息作用?-登录查看全文

 

发表于 2017-4-27 16:58:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
努力过好每一天 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

16
化工积极分子VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--既然能确认氮气置换合格,就不需要再用空气吹扫,但要注意从置换合格到动火开始时间最长不得超过30分钟,否则动火前还应该再检测可燃气体。我的做法是带氮气动火,保持管道内微正压,可以避免动火安装过程中空气进入 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-4-28 16:26:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
lbqbdl + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327976 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197