wangjmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位大侠,请问合成氨企业氮氢压缩机厂房有无强制通风要求(也就是说厂房里安装了防爆轴流风机,是否一直开着,还是可以不开?本人从事安监工作,在企业发现了此问题,拿不准,所以求助一下),有的话麻烦告知一下相关标准规范  谢谢!

 

发表于 2017-4-11 14:05:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wangjm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没有要求吧,厂房内都设有可燃气体报警探头,报警后说明有泄漏,再开轴流风机,规范上说是保持良好通风,而不是说强制通风。个人观点仅供参考!

 

发表于 2017-4-11 17:55:08

点评

个人认为探头探测范围有限,而且氢气由于密度极小,容易在房顶处聚焦  详情 回复 发表于 2017-4-12 08:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangjm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
李云飞 发表于 2017-4-11 17:55
没有要求吧,厂房内都设有可燃气体报警探头,报警后说明有泄漏,再开轴流风机,规范上说是保持良好通风,而 ...

个人认为探头探测范围有限,而且氢气由于密度极小,容易在房顶处聚焦

 

发表于 2017-4-12 08:48:02

点评

房顶上设计上应该有探头的,有的设计成连锁,探头报警后联锁启动轴流风机。  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
努力过好每一天 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wangjm 发表于 2017-4-12 08:48
个人认为探头探测范围有限,而且氢气由于密度极小,容易在房顶处聚焦

房顶上设计上应该有探头的,有的设计成连锁,探头报警后联锁启动轴流风机。

 

发表于 2017-4-12 11:25:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
努力过好每一天 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangjm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
今天终于找到依据了。在GB50160—2008中 5.3.1要求比空气轻的可燃气压缩机厂房顶部应采取通风措施   也就是说轴流风机必须开启

 

发表于 2017-7-24 18:16:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hxing + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阳阳007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 阳阳007 于 2017-7-27 14:28 编辑

GB50160-2008中所说的是“采取通风设施”,根据其条文解释“屋顶”采用通风设施的目的是防止可燃气体的积聚,所以,屋顶上的轴流风机是必须开启的。根据GB50019-2014通风分为机械通风和自然通风,当自然通风无法满足时,需要增设机械通风(也就是轴流风机)。通风的本质的满足房内的换气次数,降低气体的浓度,使释放的气体排到室外当厂房内的气体突然泄漏,是否能满足事故通风12次/时的通风要求,如果不满足需增设机械通风。
一般厂房内的自然通风都无法满足事故通风的要求,需要设置轴流风机,并可燃(有毒)气体探头联锁(一般为爆炸下限的25%设置浓度范围)

 

发表于 2017-7-27 14:08:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hxing + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131095 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197