[求助] 调节阀带手轮就不用设置副线了吗?

[复制链接]
8.4K |53
阅读字号:
oiri123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hjtao123 发表于 2017-3-24 21:28
副线的设置也不是绝对的,我们装置现在取消了所有阀门的副线。宁愿装置停车,也不允许系统处于非自控状态, ...

你们的出发点还是很好的,但是全自控也不一定是最安全的,主要还是看公司的理念。
我们做过一些不带副线的调节阀,一部分是工艺解释不需要副线(估计是不影响正常生产可以关停的位置)
还有的项目就是业主直接要求不带副线,但是具体的想法就不是设计能理解的了(你也不能强上副线啊)
现场安装也接触过,个人认为安装公司一般不会把副线省略掉(安装时候图省事,跑近道这种经常出现,但差管线的还真不多见)

 

发表于 2017-3-25 08:37:23

回复

举报

liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我觉得还是要带副线的

 

发表于 2017-3-25 17:16:06

回复

举报

hjtao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
oiri123 发表于 2017-3-25 08:37
你们的出发点还是很好的,但是全自控也不一定是最安全的,主要还是看公司的理念。
我们做过一些不带副线 ...

虽然说全自控不是最安全的,但能**降低人员误操作造成的危险。仪表出问题的概率要比人员误操作的概率低很多。

 

发表于 2017-3-25 19:33:41

回复

举报

huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该设旁路

 

发表于 2017-3-25 19:34:31

回复

举报

oiri123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hjtao123 发表于 2017-3-25 19:33
虽然说全自控不是最安全的,但能**降低人员误操作造成的危险。仪表出问题的概率要比人员误操作的概率低 ...

误操作这个谁也没办法,自控+人员的经验。
还是要看单位的管理理念和人员自觉性(各别人认为自控就不需要操作去监视)

 

发表于 2017-3-26 10:55:54

回复

举报

江继峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
带手轮,便于在调节阀出现故障时用手轮放在一定位置解决占时的问题(因为调节阀是会随着工艺的过程要有开度变化的,你不可能叫生产人员一直用手轮控制),安装副线是当阀门要拆下时,便于用副线临时作用(控制,和手轮一个道理)

 

发表于 2017-3-26 11:10:08

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yuchenchf + 6 积极参与

查看全部评分

回复

举报

hfyianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该要有副线的,阀门出问题了不是就全完蛋了

 

发表于 2017-3-29 09:32:17

回复

举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
调节阀带手轮也是要设置副线

 

发表于 2017-3-29 12:04:16

回复

举报

二次元豆子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个应该跟前后压差有关系吧,压差太大的,阀门不易开关,旁路管径较小,打开就可以充压起到平衡压力的作用;还有就是为了预防阀门故障检修

 

发表于 2017-3-29 15:44:24

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yuchenchf + 6 积极参与

查看全部评分

回复

举报

shufan123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
需要根据工艺决定要不要副线

 

发表于 2017-3-29 16:03:15

回复

举报

2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
waneng 发表于 2017-3-22 13:19
设计的顺序应该是现有调节阀,再有无副线,然后再考虑阀门是否带手轮吧。
阀门带不带手轮与管线有没有副线 ...

为什么“如果阀门参与重要的联锁,设计也不要求带手轮。”
是害怕误操作吗?那么是不也不能设副线?

 

发表于 2018-2-5 14:40:23

点评

参与重要联锁的阀门有规定不能带手轮,担心有误操作造成的安全责任。 参与联锁的阀门没有规定是否设置副线。开车的时候,工艺会检查副线的阀门开关情况。副线阀门是手动阀门归工艺负责,自控阀门归仪表专业负责。  详情 回复 发表于 2018-2-5 16:29
回复

举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2005180005 发表于 2018-2-5 14:40
为什么“如果阀门参与重要的联锁,设计也不要求带手轮。”
是害怕误操作吗?那么是不也不能设副线?

参与重要联锁的阀门有规定不能带手轮,担心有误操作造成的安全责任。
参与联锁的阀门没有规定是否设置副线。开车的时候,工艺会检查副线的阀门开关情况。副线阀门是手动阀门归工艺负责,自控阀门归仪表专业负责。

 

发表于 2018-2-5 16:29:53

回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-21 07:00:45, Processed in 0.008190 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197