[已解决] 一台风机带三个吸风口,有一个口几乎没有风量?!

[复制链接]
13.9K |45
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
三个风口一样大,其中一个风口风量非常小,请问这是为什么?
风管长度也差距不大。
谢谢。。

 

发表于 2017-3-10 19:21:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
bccybb + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wangryvcmVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8102637】  已绑手机  
是不是管道里有异物,或者物料堵塞了

 

发表于 2017-3-11 07:53:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
bccybb + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看看里面的布置,是否不均衡

 

发表于 2017-3-11 08:24:28

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wangryvcm 发表于 2017-3-11 07:53
是不是管道里有异物,或者物料堵塞了

还真不是。。

 

发表于 2017-3-11 16:33:36

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zjdzfjc 发表于 2017-3-11 08:24
看看里面的布置,是否不均衡

布置是对称布置的。。
不知道流量为什么会这样。。

 

发表于 2017-3-11 16:34:15

回复

使用道具 举报

戰無不勝VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
是不是有过滤器堵塞了?

 

发表于 2017-3-11 20:05:52

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
戰無不勝 发表于 2017-3-11 20:05
是不是有过滤器堵塞了?

不是。。。

 

发表于 2017-3-11 21:19:16

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请大神@arpcd

 

发表于 2017-3-11 21:20:19

回复

使用道具 举报

arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

把你现场的设备和风管图笔画一下,上次就跟你说了难不在管道长度不相等上,搞不好就没风

 

发表于 2017-3-11 22:34:13

回复

使用道具 举报

wangryvcmVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8102637】  已绑手机  
多开停几次,或者拆开检查一下,说不定自己就好了。我听好像听说过类似情况,都分析不出原因来,后来自己就好了

 

发表于 2017-3-12 07:59:36

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wangryvcm 发表于 2017-3-12 07:59
多开停几次,或者拆开检查一下,说不定自己就好了。我听好像听说过类似情况,都分析不出原因来,后来自己就 ...

难道要拜拜神?

 

发表于 2017-3-12 08:20:35

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
arpcd 发表于 2017-3-11 22:34
把你现场的设备和风管图笔画一下,上次就跟你说了难不在管道长度不相等上,搞不好就没风

大神,是这样的,见图:

 

发表于 2017-3-12 08:36:36

风管流程.png
回复

使用道具 举报

GUMNMVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
-1风机如果是满负苘说明进风量够了。可以在三个风口加个风道挡板阀通过控制两个入口风量,看一下第三个入口风量增加不。

 

发表于 2017-3-13 07:34:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
GUMNM 发表于 2017-3-13 07:34
-1风机如果是满负苘说明进风量够了。可以在三个风口加个风道挡板阀通过控制两个入口风量,看一下第三个入口 ...

一般是用这种方法,但是我想不通,为什么会出现这种情况?

 

发表于 2017-3-13 12:58:18

回复

使用道具 举报

arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 arpcd 于 2017-3-13 15:01 编辑
juniger 发表于 2017-3-13 12:58
一般是用这种方法,但是我想不通,为什么会出现这种情况?

其实是个很简单的问题,就是风管阻力不同,只不过对风管而言,业内一般有个称呼叫“爆炸头”,是阻力很大的“头”。。

看厂家的图吧,说明的是风机出口,但对于风机入口,同样存在这个问题,所以弯头要用大转弯半径。。。请注意2号风机出风的配管方式,那个叉管很多人在现场看着很别扭的。。。

 

发表于 2017-3-13 14:24:13

1.jpg
2.jpg

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
xilihuagong + 10 深入讨论
goldliyang + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 arpcd 于 2017-3-13 15:03 编辑

合理的风机入口配管,见下图,对风机入口这种低压体系,一定要注意尽可能避免使用90度垂直弯头和三通,否则很容易形成“爆炸头”,无非就是个并联管路的阻力分配问题,在系统压力较高时,这种爆炸头影响不大(你有系统压力在那里摆着,那点子阻力兴许就无所谓了),但你现在是低压甚至常压了,一点点阻力都会影响到你流量的分配,此时大约你就只有动用那A、B、C三个阀门去调节了。比如图中,阀门B需要关小,否则A、C两路很可能就没流量,这种情况太常见了,尤其是先开B的情况下,A、C无法“并网”,这种情形如果现场无法更改配管,你只能先开A、C,让其先加入总管“并网”,再缓慢开B,错了顺序你就玩不转了。。。。。。。最简单的是下面那个,无人值守型的,还没阀门,随开随有,根本不需担心并网问题。。现场的情况是即便A、B、C三个吸风口位置有不同的距离L,比如AB段10m,BC段15m,也影响不大,关键是B点要分叉,要让其与A、C历经同样的阻力。。

 

发表于 2017-3-13 14:53:20

风机入口配管.jpg

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zpg + 5 同意你的观点
goldliyang + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
俺在现场改过的一个实例,效果不错,改时保留了三个ABC阀门,最后厂里也给取了,换到其他管道上去了。。。

 

发表于 2017-3-13 15:12:46

Drawing1 Model (1).jpg

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
zpg + 5 热心助人
goldliyang + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
肯定是入口阻力不一致导致的偏流

 

发表于 2017-3-13 15:48:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
arpcd 发表于 2017-3-13 14:24
其实是个很简单的问题,就是风管阻力不同,只不过对风管而言,业内一般有个称呼叫“爆炸头”,是阻力很大 ...

网上搜到这个:“鼓风机出口管与总管连接角为90°,气体因流速快而冲击管壁形成爆炸头,**增加了局部阻力,目前只能通过对管路的改造来解决。”
这好像要风速很快,才能形成爆炸头吧?

 

发表于 2017-3-13 16:54:51

回复

使用道具 举报

arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 arpcd 于 2017-3-13 17:03 编辑
juniger 发表于 2017-3-13 16:54
网上搜到这个:“鼓风机出口管与总管连接角为90°,气体因流速快而冲击管壁形成爆炸头,**增加了局部阻 ...

你自己可以用1/2.ρ.u^2自己算算啊,这里ρ是空气密度,u是管道流速,20m/s的流速不高吧,形成的爆炸头也有个几百Pa的阻力,要知道这个几百pa对带压系统不算个事,但你要把这个压力放到烟囱跟前就是个大事了,烟囱入口处正压一般都不超过84Pa,你就可以想见风机入口处负压对阻力的影响。。

一般锅炉的炉膛负压,也就是个-100~-300Pa之间,就那么一点点,注意数量级。。

吃了不动手计算的亏,数据说明一切,勤动手,收益多。。。

 

发表于 2017-3-13 17:02:04

评分

参与人数 3财富 +23 收起 理由
zpg + 5 热心助人
goldliyang + 8 热心助人
xilihuagong + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.095348 second(s), 120 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197