[讨论] 泵前过滤器是否必须接地?

[复制链接]
18.6K |30
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 cjgj008 于 2017-2-21 19:43 编辑

最近库区安全评审,专家提出所有的泵前过滤器应按《石油化工企业设计防火规范》2008设置静电接地。我的考虑是过滤器本身离泵很近,而泵是接地的,泵过滤器法兰连接都是金属垫,螺栓也都在8颗以上,并且也是做钢片跨接的,是否还需要单独接地?

 

发表于 2017-2-21 16:11:29

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
trant323 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 cjgj008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
既然专家提出所有的泵前过滤器应按《石油化工企业设计防火规范》2008设置静电接地,那就做一个嘛,反正也不是太麻烦。

 

发表于 2017-2-21 16:32:45

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们公司也被提出了这样的耍求。

 

发表于 2017-2-21 17:51:42

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cjgj008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问题是个人感觉,泵本身接地,过滤器离泵极近,且与管道系统接触良好,形成一个接地系统,再接地是否有必要。而且我们70台泵,全部做也很麻烦。

 

发表于 2017-2-21 19:18:24

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个你就是看你的过滤器是按照设备管理还是管件管理,按照设备管理,那就是必须做
其实专家提出来就做好了,没有什么麻烦的
要尊重专家的意见,这次你不该,下次他在别的地方让你改,你不是很麻烦

 

发表于 2017-2-22 08:25:14

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

液体经过过滤器时,会与过滤器摩擦产生大量静电,形成静电积聚,有可能出现危险高电位,按专家意思做个静电接地没什么不好的。

 

发表于 2017-2-22 09:02:15

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
guohaoran + 3 深入讨论
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

toad15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们公司安全验收时,专家也提出同样意见,在过滤器螺丝连接到机泵静电接地带就可以

 

发表于 2017-2-22 10:29:34

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

还是做得好我们的泵前过滤器都有静电接地的

 

发表于 2017-2-22 10:30:41

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们接了的.是否跨接到泵的接地桩可以吧

 

发表于 2017-2-22 10:50:00

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

做静电接地是很好的,我感觉做个跨接还是很有必要的

 

发表于 2017-2-22 10:53:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cjgj008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
toad15 发表于 2017-2-22 10:29
我们公司安全验收时,专家也提出同样意见,在过滤器螺丝连接到机泵静电接地带就可以

请问对接地线的粗细没有要求,要多少平方的接地电缆?

 

发表于 2017-2-22 20:11:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
156026692 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SH3097-2000 石油化工静电接地设计规范
4.1.1 固定设备 (塔、容器、机泵、换热器、过滤器等) 的外壳,应进行静电接地。
3 5.1 静电接地支线和连接线,应采用具有足够机械强度、耐腐蚀和不易断线的多股金属线或金属体,规格按表3.5.1选用。
     表3.5.1  静电接地支线、连接线的最小规格≥6 mm '铜芯软绞线或软铜编织线

 

发表于 2017-2-27 17:04:35

点评

过滤器是静电高发部位,直接接地减少危险。  发表于 2017-3-24 21:01

评分

参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
guohaoran + 4 深入讨论
hnan + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简1234VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
过滤器是由于过滤网的存在确实更容易产生静电,既然有规范最好还是按照专家的来,可提高安全性

 

发表于 2017-2-28 22:50:01

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

百世经纶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们公司几乎每个法兰连接都会做静电跨接,不是很麻烦啊。一个法兰,两个螺栓,两个铁片,一根静电线

 

发表于 2017-3-1 15:37:57

点评

每个法兰都加有点过了啊,或许是三级油库法兰数量少,或许管理人员不熟悉规范,表面工作过度管理了。对于一级油库或者炼化装置,这样管理才要命。  发表于 2019-6-12 09:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yf841019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人觉得楼主说得对,没有必要加!!

 

发表于 2017-3-10 10:51:53

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按专家的来吧,必定他经历的、审核项目多。虽然螺栓啥的都是金属材质,但专家可能考虑螺栓与金属垫片按规范不能作为静电排放的设备吧。加上没毛病,不出事都好说,出了事谁来承担责任呢,安全第一!

 

发表于 2017-3-11 10:48:17

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你们总得给专家留口饭吃吧

 

发表于 2017-3-22 18:20:14

点评

这才是正解!!!安全是一项大产业!!  发表于 2020-5-17 15:22
回复

使用道具 举报

sniperhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

dqllcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我也同意楼主的观点,螺栓加金属垫片都是很好的导体,再加铜线接地有些多余,往往都是怕违规就加了,导致投资成本加大。个人觉得施工完毕可不可以用仪器对两个设备的导电性能检测下呢?

 

发表于 2017-3-29 10:37:34

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
hnan + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

daheishanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们公司也是应专家组的要求都装了。

 

发表于 2017-4-11 22:21:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132055 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197