[求助] 不锈钢阀门打压问题

[复制链接]
1.6K |10
阅读字号:
qiushl66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
装置管线阀门安装后放置3年,现在要开工,阀门安装前已做水压试验,现在不锈钢阀门有必要拆下重新打压吗

 

发表于 2017-2-19 20:25:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
夏,微凉 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qiushl66 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据重要程度,内漏量对装置运行是否有影响,正常所有的阀门使用一段时间都会内漏的啊

 

发表于 2017-2-19 20:50:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
夏,微凉 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好进行压力试验。

 

发表于 2017-2-20 08:05:05

回复

使用道具 举报

lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没必要拆下来单独打压

 

发表于 2017-2-20 08:22:11

回复

使用道具 举报

mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
系统加压切断后如果不保压在拆不迟

 

发表于 2017-2-20 11:38:45

回复

使用道具 举报

madikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先说明一个事实情况,我们是生产厂家,我们做库存的蝶阀,入库前,都会经过打压,合格后,才准许入库。1-2个月后,客户有需求了,阀门再次拿出来打压的时候,还会有1-2%的几率会泄漏。
在说说你这个,这么长时间了,会泄漏,我感觉是正常情况了。。。。
然后就看设计时要求此阀门的泄漏量要求了。。。

 

发表于 2017-2-21 09:40:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
夏,微凉 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

艾德威尔.瑞拓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
  重要的位置建议拆下来重新打一下压,能做保压测试的地方,可做保压测试,没必要拆下来打压。

 

发表于 2017-2-21 10:59:06

回复

使用道具 举报

hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般情况是,系统内试压,有问题再拆检。如果要求很高的话,还是全部拆下试压比较保险。

 

发表于 2017-2-23 08:45:00

回复

使用道具 举报

nimoleeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议还是卸下来打压,这么长时间了肯定会出现内漏的,万一发现不了,运行起来就麻烦了。

 

发表于 2017-2-23 17:22:56

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

陆鹏009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据设备的的特性来处理,连续使用的密闭系统不方便更换阀门的还是建议要进行打压。

 

发表于 2017-2-24 10:11:20

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.097132 second(s), 94 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197