在计算管路曲线中,其中涉及到调节阀的压降,而实际上调节阀的压降
是随着流量不同而不同的,这样整个管路曲线(包括调节阀)应该怎么计算呢??

是否应该需要厂商提供调节阀的基础方程 Q=C*(P/density)^0.5,直接融入管路
曲线呢???

谢谢



 

发表于 2014-8-28 10:13:47

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
tuyun + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 jinjinaaaaaaaa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个应该是按设计的正常操作点来的吧。

 

发表于 2014-8-28 10:38:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
jinjinaaaaaaaa + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jinjinaaaaaaaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

管路曲线可是H~Q啊,每个Q点都有对应一个H
调节阀只取正常操作点能行么?比如:正常操作点压降
100kPa,直接加到管路曲线里么??



 

发表于 2014-8-28 10:44:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
tuyun + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼主考虑的比较周到,调节阀改变开度后,管路特性曲线确实变化了。He=A+BQ2.改变的是B值,你应该建立阀门开度和阀门阻力当量长度之间的函数关系。得到一系列的管路特性曲线。

 

发表于 2014-8-28 11:31:33

large_YfmK_14bc000056fa1191.jpg

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
jinjinaaaaaaaa + 5 深入讨论
haiyangqh + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jinjinaaaaaaaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
天蓬元帅 发表于 2014-8-28 11:31
楼主考虑的比较周到,调节阀改变开度后,管路特性曲线确实变化了。He=A+BQ2.改变的是B值,你应该建立阀门开 ...

关键是这个调节阀的流量、压力之间的管线怎么建立?
调节阀供货商好像一般是不提供这类方程的,不知道
要求提供会不会有??

对于走液相的调节阀还好说一些,甚至可以自己直接利用
公式 Q=C*(Pressure/density)^0.5计算即可,对于气相
的是否也可如此啊??

C是调节阀的流量系数。。。

 

发表于 2014-8-28 13:17:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
tuyun + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jinjinaaaaaaaa 发表于 2014-8-28 13:17
关键是这个调节阀的流量、压力之间的管线怎么建立?
调节阀供货商好像一般是不提供这类方程的,不知道
...

嗯,你可以问一下调节阀厂家的工程师,他们有一个计算软件,应该能计算阀门局部阻力系数,或者当量长度,看跟流量能不能建立函数关系,带到方程中。

 

发表于 2014-8-28 15:01:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
tuyun + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jinjinaaaaaaaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
天蓬元帅 发表于 2014-8-28 15:01
嗯,你可以问一下调节阀厂家的工程师,他们有一个计算软件,应该能计算阀门局部阻力系数,或者当量长度, ...

严格来说没有问题,但是通常管路曲线好像没这么麻烦啊,是吧

莫非这么考虑够严谨,但是有其他问题么,唉。。。
而且调节阀厂家似乎并不是都默认提供这类曲线。



 

发表于 2014-8-28 15:23:37

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165604 second(s), 84 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197